Cчетчик СЕ 6850М , Есть вопросы. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Cчетчик СЕ 6850М , Есть вопросы. |
27.3.2015, 14:16
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 5.12.2011 Из: САМАРСКАЯ обл. Пользователь №: 25254 |
_________.bmp ( 45.78 килобайт )
Кол-во скачиваний: 601Во вложении параметры работы счетчика. 1. В чем причина таких параметров? 2. В чью пользу будет "врать" счетчик (сбыта или потребителя) при таких данных? |
|
|
![]() |
30.3.2015, 18:05
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Kupper, Что Вы привязались к этому модулю ?.
Ваш термин справедлив , только для прямоточных счётчиков. Тут счётчик включенный через трансформаторы тока , очень большую роль играет соответствие токов с своим напряжением. Загляните в електротехнику , векторные диаграммы токов и напряжений Тут он явно не соблюдён. Цитата А про недоучёт в суд. Вот в суде представитель сбыта и расскажет как принял прибор учёта с такой вот векторной диаграммой. Так само Вас судья спросит , Вы ж тоже расписывались в Акте установки и принятия счётчика в расчёты ?. То есть ,вы были согласны с этим ?.На момент принятия счетчика в эксплуатацию, все было в порядке ,Вы своей подписью это зафиксировали. -------------------- |
|
|
31.3.2015, 9:58
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 25.9.2013 Пользователь №: 35707 |
Kupper, Что Вы привязались к этому модулю ?. Соблюдён здесь, по рабоче-крестьянски говоря фазы перепутаны. Например в МСК такое сплошь и рядом. При замене счётчиков с истекшим сроком поверки на всех при снятии векторных диаграмм было обнаружено такое безобразие.Ваш термин справедлив , только для прямоточных счётчиков. Тут счётчик включенный через трансформаторы тока , очень большую роль играет соответствие токов с своим напряжением. Загляните в електротехнику , векторные диаграммы токов и напряжений Тут он явно не соблюдён. Цитата Так само Вас судья спросит , Вы ж тоже расписывались в Акте установки и принятия счётчика в расчёты ?. То есть ,вы были согласны с этим ?.На момент принятия счетчика в эксплуатацию, все было в порядке ,Вы своей подписью это зафиксировали. Та к Акте и фиксируется принят прибор учёта в качестве расчётного или не принят. В ПП 442 подробно расписано. А раз принят в эксплуатацию в качестве расчётного, то вопросов не будет. Скажу по секртету ещё такю вещь, МЭС в МСК эти вопросом озаботился по той причине, что сейчас широко распространены приборы учёта с которых векторные диаграммы снять можно. И повторю ещё раз на одном объекте, причём нагрузки там свыше 670кВт, 3-я ценовая категория, там векторная диаграмма аналогичная. У сбыта вопросов нет, к схеме подключения нет, снимают раз в 2 месяца, предписаний на внесние изменений в схему учёта на дают. И ещё с точки зрения Постановлений Правительства РФ нет такого понятия как "неудоучёт". Есть понятие как "безучётное потребление". "безучетное потребление" - потребление электрической энергии с нарушением установленного договором энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), договором оказания услуг по передаче электрической энергии) и настоящим документом порядка учета электрической энергии со стороны потребителя (покупателя), выразившимся во вмешательстве в работу прибора учета (системы учета), обязанность по обеспечению целостности и сохранности которого возложена на потребителя (покупателя), в том числе в нарушении (повреждении) пломб и (или) знаков визуального контроля, нанесенных на прибор учета (систему учета), в несоблюдении установленных договором сроков извещения об утрате (неисправности) прибора учета (системы учета), а также в совершении потребителем (покупателем) иных действий (бездействий), которые привели к искажению данных об объеме потребления электрической энергии (мощности). А ТС, счётчик чей не Ваш? Считают, что обвешивает в Вашу пользу? ИМХО следует отдыхать и радоваться. З.Ы. Насчёт недоучёта. После замены СА4У-И45 1960г. выпуска классса точности 2,0 на новые электронные с классом 0,5 и правильным их подключением, расход электроэнергии на объектах вырос в 1,2 раза. Сообщение отредактировал Kupper - 31.3.2015, 10:00 |
|
|
BBC Cчетчик СЕ 6850М 27.3.2015, 14:16
A.Panichkin Цитата1. В чем причина таких параметров?
Неправиль... 27.3.2015, 15:50
BBC Да., похоже в пользу потребителя, учет стоит на от... 30.3.2015, 7:09
yuoras Конечно может и потребует.
Докажет как и Вы, сниме... 30.3.2015, 9:50
Kupper Цитата(yuoras @ 30.3.2015, 9:50) Конечно ... 30.3.2015, 11:15
next Цитата(Kupper @ 30.3.2015, 11:15) Да и по... 30.3.2015, 11:47
next Цитата(Kupper @ 31.3.2015, 9:58) И повтор... 31.3.2015, 10:55
Kupper Цитата(next @ 31.3.2015, 10:55) Тут на од... 31.3.2015, 11:00
BBC Я, как представитель Потребителя, в процедуре монт... 31.3.2015, 6:22
A.Panichkin Цитата(BBC @ 31.3.2015, 6:22) Я, как пред... 31.3.2015, 9:48
yuoras ЦитатаСоблюдён здесь, по рабоче-крестьянски говоря... 31.3.2015, 10:21
Kupper Цитата(yuoras @ 31.3.2015, 10:21) А я гов... 31.3.2015, 10:46
yuoras ЦитатаДиаграмма векторная от сетевой организации т... 31.3.2015, 14:23
Ant29 Цитата(yuoras @ 31.3.2015, 14:23) Пломбы ... 31.3.2015, 14:35
A.Panichkin Цитата(yuoras @ 31.3.2015, 14:23) Я уже п... 31.3.2015, 15:04
yuoras Цитата(A.Panichkin @ 31.3.2015, 15:04) Гд... 31.3.2015, 16:43
BBC Цитата(A.Panichkin @ 31.3.2015, 10:48) А ... 31.3.2015, 14:49
yuoras Цитата2. СО пытается смошенничать, и выставить по ... 31.3.2015, 14:49
Ant29 Цитата(yuoras @ 31.3.2015, 14:49) Каким о... 31.3.2015, 18:15
yuoras Цитата(Ant29 @ 31.3.2015, 18:15) А скольк... 31.3.2015, 22:06
BBC Цитата(A.Panichkin @ 31.3.2015, 15:04) Гд... 31.3.2015, 16:16
Kupper Как человек который немного крутится в данном вопр... 1.4.2015, 10:36
yuoras Я тоже прямым образом связан с местной СО.
Поверьт... 1.4.2015, 23:16
Kupper Цитата(yuoras @ 1.4.2015, 23:16) Я тоже п... 2.4.2015, 11:41
yuoras ЦитатаИ как раз нет такого понятия в Законодательс... 2.4.2015, 16:41
Kupper Цитата(yuoras @ 2.4.2015, 16:41) Я б дока... 2.4.2015, 17:16
yuoras Спасибо, я это постановление прекрастно знаю.
К не... 2.4.2015, 20:01
с2н5он Цитата(yuoras @ 2.4.2015, 21:01) Найдите ... 2.4.2015, 20:44
yuoras с2н5он,
ЦитатаПри этом собственник прибора учета ... 3.4.2015, 9:45
Ant29 Цитата(yuoras @ 3.4.2015, 9:45) где такие... 3.4.2015, 11:05
Ant29 Цитата(yuoras @ 3.4.2015, 9:45) Моего пун... 3.4.2015, 11:23
с2н5он Цитата(yuoras @ 3.4.2015, 10:45) Я уже пи... 3.4.2015, 11:12
yuoras Цитатакто отвечает за счётчик - моё мнение - собст... 3.4.2015, 13:56
Ant29 Цитата(yuoras @ 3.4.2015, 13:56) Это не м... 3.4.2015, 14:19

yuoras Цитата(Ant29 @ 3.4.2015, 14:19) То есть п... 3.4.2015, 14:40
с2н5он Цитата(yuoras @ 3.4.2015, 14:56) Какие уб... 3.4.2015, 15:09
Гость счетчик на треть брешет 28.5.2015, 14:48
yuoras Не учитывается одна из фаз, для енергомеры - это н... 28.5.2015, 16:29![]() ![]() ![]() |
|