![]() Методика измерения петли фаза ноль , Как правильно првести измерение в электроустановках с глухозаземленной |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Методика измерения петли фаза ноль , Как правильно првести измерение в электроустановках с глухозаземленной |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 14.11.2003 Пользователь №: 437 ![]() |
Приветствую
Подскажите как правильно провести измерение и расчет полного сопротивления петли фаза ноль . Само измерение будет проводиться прибором ЕР180 . Вопросы : В каких точках необходимо проводить измерение ? как провести расчет после измерения ? Если можно ссылки на литературу |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 31.10.2007 Пользователь №: 9721 ![]() |
![]() Судя по всему автомат все таки с уставкой 10 , т.е номинальный ток нерегулируемого расцепителя автоматического выключателя - это вслучае если автоматический выключатель с номинальным током 630 А и = 630*10= 6300 А ? Т.е. значение тока I кз ож должно быть не менее 6300*1.1= 6930 А Согласно ПУЭ ( гл. 1.7) значение тока I кз ож должно не менее чем в 3 раза превышать номинальный ток плавкой вставки ближайшего предохранителя либо номинальный ток нерегулируемого расцепителя автоматического выключателя. При защите автоматами, имеющими только электромагнитный расцепитель, сопротивление петли должно обеспечить ток не ниже уставки тока мгновенного срабатывания, умноженной на коэффициент, учитывающий разброс пара метров ( по заводским данным) , и на 1,1 ( коэффициент запаса) . При отсутствии заводских данных для автоматов с номинальным током до 100 А кратность тока I кз ож по отношению к уставке следует принимать не менее 1,4; при токе более 100 А этот коэффициент должен быть не менее 1,25. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2025, 17:09 |
|
![]() |