100 В цепи |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
100 В цепи |
25.3.2015, 22:31
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.3.2015 Пользователь №: 44686 |
Доброе время суток всем.
При производстве ПНР в РП 10кВ возникла такая ситуация: В РП 2 секции и, соответственно, 2 ТН 10000/100 В. ТН - это 3 однофазных ЗНОЛ. При подаче на ТСН в обратку 380В на 1 секции имеем 60В и 100В. На второй секции от второго ТСН имеем перекос в 100В цепях 47, 54, 68 В. При включении секционника напряжения выравниваются. При запитки 1 секции от второй напряжения выравниваются. При запитке 2 секции от 1й напряжения выравниваются. При отключенной нагрузке на 1 секции все нормально. На 2 секции перекос. Напряжения 3Uo на 1 секции около5В. На 2 секции около 12В. Почему на 2 секции перекос???????? И как с ним бороться???? Сообщение отредактировал talexpin - 25.3.2015, 22:34 |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_* |
26.3.2015, 13:27
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Хотелось бы узнать, насколько корректно принимать во внимание разброс (перекос) в цепях таких малых напряжений, как 50-100 В, если эти напряжения появляются в результате трансформации в обратную, а затем прямую сторону с коэффициентами тр-ции тр-ров 25 и 100 соответственно на холостом ходу? Тут и конструктивные различия однофазных трансформаторов могут сказаться и всякие емкостные связи, да при относительно малых токах... Ведь под нагрузкой то все нормально?! Никаких перекосов нет. И перетоков вроде тоже пока не обнаружено..
|
|
|
26.3.2015, 14:56
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Хотелось бы узнать, насколько корректно принимать во внимание разброс (перекос) в цепях таких малых напряжений, как 50-100 В А что, коэффициент трансформации - изменяющаяся величина? Пока мы не проверим ТСНы, в т.ч. под нагрузкой, бабушка надвое сказала. С чего бы это пацаны запускают трансы обратной трансформацией? Высокая сторона не готова - ввод, линия?.. Неплохо было бы еще проверить предохранители на ТН и ТСН 2-й секции... Сообщение отредактировал Roman D - 26.3.2015, 14:57 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
| Гость_Гость_* |
27.3.2015, 14:50
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Как это "сдвиг между векторами разный"? Тогда по аналогии с вашим: А что, коэффициент трансформации - изменяющаяся величина? Задаю такой же вопрос: А что, геометрический размер сдвига фаз обмоток синхронного генератора - изменяемая величина? Или частота вращения вала генератора за период частоты 50 Гц - пульсирующая? |
|
|
28.3.2015, 0:07
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Как это "сдвиг между векторами разный"? А вот так вот. Как ТС сказал. Могу перевести: угол между векторами напряжений отличается от 120 градусов. Sapienti sat. И перестаньте нести чушь, если чего-то не поняли. Переспросите, и Вам с удовольствием разъяснят. В ветке "для чайников". Пример переговоров профессионалов: "Главный буржуин сидит под погодой, молчит" - "Авианосец ВМФ США маскируется в штормовом районе, соблюдая радиомолчание". Сообщение отредактировал Roman D - 28.3.2015, 0:54 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
| Гость_Гость_* |
30.3.2015, 8:28
Сообщение
#6
|
|
Гости |
О каком таком "недосгоревшем предохранителе" может идти речь при питании "в обратку" на х.х.?
<голосом профессора Преображенского> "Ну все! Дом пропал..." - Крыша едет: И перестаньте нести чушь, если чего-то не поняли... Пример переговоров профессионалов: "Главный буржуин сидит под погодой, молчит" - "Авианосец ВМФ США маскируется в штормовом районе, соблюдая радиомолчание". |
|
|
talexpin 100 В цепи 25.3.2015, 22:31
Гость Кто специалист, переведите вопрос для получения ус... 26.3.2015, 9:50
Uran Цитата(Гость @ 26.3.2015, 10:50) Кто спец... 27.3.2015, 10:38
Гость ЕслиЦитата(Uran @ 27.3.2015, 10:38) На 2 ... 27.3.2015, 11:43
Roman D Цитата(Гость @ 27.3.2015, 10:43) Если и у... 27.3.2015, 13:42
Roman D Как понимаю, 10 кВ ещё не подключено?
У меня мысли... 26.3.2015, 10:25
Гость Цитата(Roman D @ 28.3.2015, 0:07) А вот т... 29.3.2015, 13:53

Roman D Цитата(Гость @ 29.3.2015, 13:53) угол меж... 29.3.2015, 16:38
talexpin Отвечаю:
Предохранители на ТН и на ТСН исправны, о... 26.3.2015, 18:19
mr.energo Цитата(talexpin @ 26.3.2015, 18:19) Предо... 26.3.2015, 22:51
Roman D Да, версии кончаются...
Я б ещё вектора посмотрел... 26.3.2015, 20:08
talexpin Сдвиг между векторами разный
ТСН одинаковые 26.3.2015, 21:27
Roman D Тут в голову ничего не приходит больше, кроме как ... 27.3.2015, 9:29
talexpin Угол между векторами разный - имелось ввиду, что у... 28.3.2015, 22:02
Roman D Цитата(talexpin @ 28.3.2015, 21:02) Угол ... 28.3.2015, 23:23![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2025, 6:43 |
|
|
|
|