Можно ли объединить провода? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Можно ли объединить провода? |
| Гость_votttt_* |
27.3.2015, 13:34
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Электрик сделал следующее. От щитка идет провод ПУСП 3-х жильный то ли 5 мм2 то ли 6 мм2. дальше этот провод разветвляется на 2 провода ПУСП 2,5 мм2. Преполагалось что на одном проводе будет варочная панель, а на другом духовка. Но как оказалось 2,5 мм2 для варочной мало. Вопрос такой можно ли параллельно соединить эти 2 провода 2,5 мм2 и подключить к ним варочную панель. а духовку к другой линии совсем. я так понимаю что 2 по 2,5 будет 5. Правильно я думаю? Спасибо за ответы)
|
|
|
![]() |
27.3.2015, 20:38
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Правильно я думаю? Отнюдь.Менять, батенька, кабель... менять. Или ставить минибокс в точке подключения варочной и духовки, где поставить автоматик на 16А, от которого питать духовку. А варочную тем же сечением, что и пришло на кухню. Резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонита! © -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
| Гость_Гость_* |
28.3.2015, 21:39
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Отнюдь. Менять, батенька, кабель... менять. Или ставить минибокс в точке подключения варочной и духовки, где поставить автоматик на 16А, от которого питать духовку. А варочную тем же сечением, что и пришло на кухню. Резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонита! © В итоге так и получится. Духовка будет на автомате, но на другой линии. вообще все линии на автоматах. просто планировалось и духовку и варочную, пусть на один автомат. Поэтому от щитка идет провод с сечение 4, на кухне на потолку он разделяется на два по 2,5. вот сейчас хочу объединить эти 2 в один. т.е. получится отдельная линия для варочной. Еслинственное, что смущает это соединение лишнее будет. И потому спрашиваю вообще провода можно запараллелить? так делают? понятно что лучше 4 пусть прямо от щитка к варочной, но это придется много всего разбирать. хотелось бы более простыми способами обойтись. т.е. так допустимо? |
|
|
28.3.2015, 23:08
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
И потому спрашиваю вообще провода можно запараллелить? так делают? понятно что лучше 4 пусть прямо от щитка к варочной, но это придется много всего разбирать. хотелось бы более простыми способами обойтись. т.е. так допустимо? Вот как бы это помягче сказать... можно запараллелить? - в принципе, можно так делают? - и чего только не делают... так допустимо? - а кто запретит? Ну а если совсем серьёзно, то при отсутствии малейшей возможности заменить весь кабель или участок от разветвления до духовки, то параллельте... Автомат защиты выбирается по "слабому звену", то есть по кабелю меньшего сечения, то есть 4 мм2. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
votttt Можно ли объединить провода? 27.3.2015, 13:34
Гость сочувствующий Может стоит подумать о проводе ПУСП? Имеется вот т... 27.3.2015, 13:58
Student_007 Цитата(votttt @ 27.3.2015, 13:34) Электри... 27.3.2015, 16:06
Гость А если по автомату поставить на каждый провод 2,5 ... 29.3.2015, 12:41
Donh а я чё то помню пукт в пуе(пункт не скажу, но если... 27.3.2015, 22:46
savelij® Donh, там речь шла о линии с защитой не более 25А. 27.3.2015, 22:52
Donh Если соединение сделано нормально, то можно. По кр... 28.3.2015, 23:04
savelij® ЦитатаА если по автомату поставить на каждый прово... 29.3.2015, 13:35
Гость Цитата(savelij® @ 29.3.2015, 13:35) Мнени... 30.3.2015, 7:56
с2н5он Цитата(Гость @ 30.3.2015, 8:56) я же напи... 30.3.2015, 8:32![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 5:41 |
|
|
|
|