Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 5.12.2011 Из: САМАРСКАЯ обл. Пользователь №: 25254 ![]() |
![]() Во вложении параметры работы счетчика. 1. В чем причина таких параметров? 2. В чью пользу будет "врать" счетчик (сбыта или потребителя) при таких данных? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 ![]() |
Цитата 1. В чем причина таких параметров? Неправильно подключены ТТ. На каком присоединении стоит счётчик? Цитата 2. В чью пользу будет "врать" счетчик (сбыта или потребителя) при таких данных? Неправильная векторка всегда в пользу потребителя. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |