Прокладка кабеля под ячейками КРУ и противопожарные перегородки

Fanatik_FS
сообщение 26.3.2015, 15:11
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 1.5.2007
Пользователь №: 8634



Здравствуйте!
Под помещением с ячейками КРУ находится технический этаж, где прокладываются кабели к КРУ.
Есть ли нормативы, обязывающие сооружение в техническом этаже противопожарные перегородки между ячейками КРУ (т.е. под каждой ячейкой образуется как бы комнатка)?
Если эти перегородки не нужны, допустимо ли прокладывать кабель под ячейками (т.е. стоит ряд из 10 ячеек, кабель к ячейке №10 прокладываем под ячейками №1-9)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.3.2015, 5:36
Сообщение #2





Гости






ПУЭ, "2.3.113. Кабельные этажи, туннели, галереи, эстакады и шахты должны быть отделены от других помещений и соседних кабельных сооружений несгораемыми перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. Такими же перегородками протяженные туннели должны разделяться на отсеки длиной не более 150 м при наличии силовых и контрольных кабелей и не более 100 м при наличии маслонаполненных кабелей. Площадь каждого отсека двойного пола должна быть не более 600 м2."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 17:57
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены