Отключающая способность автомата |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Отключающая способность автомата |
26.5.2005, 0:16
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 16.11.2004 Пользователь №: 1932 |
Что такое Отключающая способность автомата?
-------------------- R = U/I
mail- ilyusha_muromec@mail.ru |
|
|
![]() |
1.6.2005, 16:53
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 25.3.2005 Пользователь №: 2637 |
Цитата(Джин) Ток 1ф, к.з. короткого замыкания не может быть больше 3ф
Кто знает, кто знает Как правило да, но всё же не факт. Достал свой старый расчёт цеховой сети, для некоторых точек, отличие однофазного тока КЗ от трёхфазного составляет всего 70 - 400 А. I(3) = U(ном.ср) / корень(3) * корень(r^2 + x^2) I(1) = 3 * U(ном.ср) / корень(3) * корень(r(1)^2 + x(1)^2) U(ном.ср) = 400 В r(1),x(1) - суммарные активное и индуктивное сопротивления до точки однофазного КЗ, включающие сопротивления первой, второй и нулевой последовательностей. здесь, для однофазного КЗ, в числителе появляется корень из трёх, причём заметьте, не фазное, а линейное напряжение но, знаменатель получается побольше, чем для трёхфазного КЗ а вот если ток однофазного КЗ будет маленьким, вот это действительно проблемой может оказаться, например для движка мощного проблема такого толка, что от пускового тока надо отстраниться и чтоб мгновенный расцепитель отключал этот ток КЗ |
|
|
MegaOm Отключающая способность автомата 26.5.2005, 0:16
Diviner Ток КЗ, который автомат может отключить и при этом... 26.5.2005, 4:25
Джин Для выбора автомата по максимальной отключающей сп... 28.5.2005, 23:38
КОСТЯ Цитата(Джин)Для выбора автомата по максимальной от... 31.5.2005, 21:21
Джин Цитата(КОСТЯ)Цитата(Джин)Для выбора автомата по ма... 1.6.2005, 8:28
Джин Diviner: I(1) = 3 * U(ном.ср) / корень(3) * корень... 2.6.2005, 2:10
Diviner Ваша формула абсолютна верна.
И моя то же. Это - г... 3.6.2005, 2:51
Гость Цитата(Diviner)Ваша формула абсолютна верна.
И моя... 3.6.2005, 11:13
Diviner Цитата(Гость)А, вообще,причем здесь трехфазная мощ... 5.6.2005, 4:19![]() ![]() ![]() |
|