Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Отключающая способность автомата

MegaOm
сообщение 26.5.2005, 0:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 84
Регистрация: 16.11.2004
Пользователь №: 1932



Что такое Отключающая способность автомата?


--------------------
R = U/I
mail- ilyusha_muromec@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Diviner
сообщение 1.6.2005, 16:53
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 25.3.2005
Пользователь №: 2637



Цитата(Джин)
Ток 1ф, к.з. короткого замыкания не может быть больше 3ф

Кто знает, кто знает icon_smile.gif
Как правило да, но всё же не факт.
Достал свой старый расчёт цеховой сети, для некоторых точек, отличие однофазного тока КЗ от трёхфазного составляет всего 70 - 400 А.

I(3) = U(ном.ср) / корень(3) * корень(r^2 + x^2)
I(1) = 3 * U(ном.ср) / корень(3) * корень(r(1)^2 + x(1)^2)

U(ном.ср) = 400 В
r(1),x(1) - суммарные активное и индуктивное сопротивления до точки однофазного КЗ,
включающие сопротивления первой, второй и нулевой последовательностей.

здесь, для однофазного КЗ, в числителе появляется корень из трёх, причём заметьте, не фазное, а линейное напряжение
но, знаменатель получается побольше, чем для трёхфазного КЗ



а вот если ток однофазного КЗ будет маленьким, вот это действительно проблемой может оказаться, например для движка мощного

проблема такого толка, что от пускового тока надо отстраниться
и чтоб мгновенный расцепитель отключал этот ток КЗ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 21:51
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены