Силовой кабель в подвале |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Силовой кабель в подвале |
6.11.2007, 1:11
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 6.11.2007 Пользователь №: 9762 |
У меня вопрос следующего характера:
В 10 эт.новый ж/дом в подвал заходит кабель ААБ2л (4х240) ввод в здание на уровне 0,5м от пола подвала. ВРУ на 1 этаже. ну это нормально. Далее монтаж придется осуществлять подымая кабель на потолок подвала, т.к. если вести по стенам то возникает много сгибов и пересечений с тепло-водо-трассами. (Поработали сантехники) Начинается самое интересное. Подымая кабель к потолку, учитывая сечение. делаем поворот радиусом минимум 0,5м снизу и соответственно сверху. Естественно защищаем подъем коробом. Остается уложить на полки и завести в ВРУ. Вопрос! Как можно защитить кабель от повреждений учитывая что: 1. Высота в подвале максимум 2м 2. Вероятнее всего подвал будет влажным 3. В перспективе на нового владельца планируется в подвале сауна В проекте не расписан монтаж вот и приходиться проявлять чудеса монтажной смекалки. |
|
|
![]() |
6.11.2007, 11:39
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8156 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Требования по ПУЭ
2.3.15. Цитата ...кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле; 2.3.32. Цитата ...Ввод кабелей из траншеи в здание при отсутствии вентилируемого подполья должен выполняться выше нулевой отметки. Цитата 2.3.135. Прокладка кабелей в полу и междуэтажных перекрытиях должна производиться в каналах или трубах; заделка в них кабелей наглухо не допускается. Проход кабелей через перекрытия и внутренние стены может производиться в трубах или проемах; после прокладки кабелей зазоры в трубах и проемах должны быть заделаны легко пробиваемым несгораемым материалом. Прокладка кабелей в вентиляционных каналах запрещается. Допускается пересечение этих каналов одиночными кабелями, заключенными в стальные трубы. Открытая прокладка кабеля по лестничным клеткам не допускается. Если возможно изменение ввода кабеля в здание, думаю, целесообразнее его выполнить выше перекрытия подвала. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
GreySky Силовой кабель в подвале 6.11.2007, 1:11
Гость_Alex_* Самый простой способ-это озадачить в письменной фо... 6.11.2007, 8:30
Олега Сауну отгородить кирпичной стеной, кабель в перф. ... 6.11.2007, 9:43
savelij Вообще то ввод в здание проектной организацией про... 6.11.2007, 9:56
Олега "доступность для посторонних лиц"
А кто ... 6.11.2007, 12:03
GreySky Снаружи кабель вести уже неполучится, т.к. он уже ... 6.11.2007, 14:24
Олега Кронштейны можно в виде исключения из угольника св... 6.11.2007, 15:05![]() ![]() ![]() |
|