Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Силовой кабель в подвале

GreySky
сообщение 6.11.2007, 1:11
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 6.11.2007
Пользователь №: 9762



У меня вопрос следующего характера:
В 10 эт.новый ж/дом в подвал заходит кабель ААБ2л (4х240) ввод в здание на уровне 0,5м от пола подвала.
ВРУ на 1 этаже. ну это нормально. Далее монтаж придется осуществлять подымая кабель на потолок подвала, т.к. если вести по стенам то возникает много сгибов и пересечений с тепло-водо-трассами. (Поработали сантехники)
Начинается самое интересное. Подымая кабель к потолку, учитывая сечение. делаем поворот радиусом минимум 0,5м снизу и соответственно сверху. Естественно защищаем подъем коробом. Остается уложить на полки и завести в ВРУ. Вопрос! Как можно защитить кабель от повреждений учитывая что:
1. Высота в подвале максимум 2м
2. Вероятнее всего подвал будет влажным
3. В перспективе на нового владельца планируется в подвале сауна

В проекте не расписан монтаж вот и приходиться проявлять чудеса монтажной смекалки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 6.11.2007, 11:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8156
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Требования по ПУЭ
2.3.15.
Цитата
...кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;

2.3.32.
Цитата
...Ввод кабелей из траншеи в здание при отсутствии вентилируемого подполья должен выполняться выше нулевой отметки.

Цитата
2.3.135. Прокладка кабелей в полу и междуэтажных перекрытиях должна производиться в каналах или трубах; заделка в них кабелей наглухо не допускается. Проход кабелей через перекрытия и внутренние стены может производиться в трубах или проемах; после прокладки кабелей зазоры в трубах и проемах должны быть заделаны легко пробиваемым несгораемым материалом.
Прокладка кабелей в вентиляционных каналах запрещается. Допускается пересечение этих каналов одиночными кабелями, заключенными в стальные трубы.
Открытая прокладка кабеля по лестничным клеткам не допускается.

Если возможно изменение ввода кабеля в здание, думаю, целесообразнее его выполнить выше перекрытия подвала.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 3:04
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены