Доброе время суток всем.
При производстве ПНР в РП 10кВ возникла такая ситуация: В РП 2 секции и, соответственно, 2 ТН 10000/100 В. ТН - это 3 однофазных ЗНОЛ. При подаче на ТСН в обратку 380В на 1 секции имеем 60В и 100В. На второй секции от второго ТСН имеем перекос в 100В цепях 47, 54, 68 В. При включении секционника напряжения выравниваются. При запитки 1 секции от второй напряжения выравниваются. При запитке 2 секции от 1й напряжения выравниваются. При отключенной нагрузке на 1 секции все нормально. На 2 секции перекос. Напряжения 3Uo на 1 секции около5В. На 2 секции около 12В. Почему на 2 секции перекос???????? И как с ним бороться???? Сообщение отредактировал talexpin - 25.3.2015, 22:34 |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Хотелось бы узнать, насколько корректно принимать во внимание разброс (перекос) в цепях таких малых напряжений, как 50-100 В, если эти напряжения появляются в результате трансформации в обратную, а затем прямую сторону с коэффициентами тр-ции тр-ров 25 и 100 соответственно на холостом ходу? Тут и конструктивные различия однофазных трансформаторов могут сказаться и всякие емкостные связи, да при относительно малых токах... Ведь под нагрузкой то все нормально?! Никаких перекосов нет. И перетоков вроде тоже пока не обнаружено..
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |