Здравствуйте! Хотелось бы услышать мнение специалистов и желательно развернуто на следующую ситуацию:
Имеем силовые кабеля длиной примерно 250 м от Электроподстанции до Приемника (трех-компрессорного холодильного агрегата). В тех.задании электрикам было указано - обеспечить 380-415 В при 830 А нагрузки на вводе в компрессорный агрегат. Был им рекомендован Автомат 1000 А и сечение медного кабеля ВВГнг 4(5) на 95 мм2. Наши электрики взяли все с запасом - кабель 4х120 мм2, так же протянули сразу резервный кабель. Что получили в итоге - при отсутствии нагрузки (компрес.агрегат выключен) реле контроля фаз отмечает норму 384 В. Но при пуске агрегатов происходит падение напряжения до 360 В и ниже - реле контроля фаз отключает установку по защите Низкого напряжения. Наши электрики добавили резервные кабеля - теперь вместо требуемых 95 мм2 на каждую фазу приходят несколько кабелей суммарным сечение 600(!!) мм2 - это в 6 раз требуемого!!! Но и это в корне не изменило ситуацию, хоть и улучшило немного. При 480-520 А нагрузки (работают 2 из 3 компрессора) реле контроля фаз фиксирует напряжение на грани отключения защиты 365-355 В, при включении третьего компрессора напряжение падает до 355 и ниже - установка отключается. Пока вынужден работать на 2х компрессорах. Да я понимаю в тех.задании на силовой кабель было указанно расстояние 100 м, а при превышении длины увеличить сечение кабеля. У нас получилось 250 м, но сечение в 6(!) раз увеличено. У меня закрадывается сомнение в косяке трассы. Электрики проложили ее воздушно, 4 кабеля лежат на металлических фермах по 6 метров сваренных из труб, фермы стоят на металлических столбах, вкопанных в землю через каждые 6 метров. И так почти вся траса 250 м. Далее есть подозрительное место, где все 4 кабеля вынужденно "петлей" обходят трубы теплотрассы (а это 4 стальных трубы диаметром 89м) и также петлей обходят ферму несущую металлическую и далее уходят дальше. Не происходит ли данное падение напряжения из-за этой петли? вроде как получается Дроссель.... Наши электрики не видят ничего страшного в таком монтаже трассы. Хотят ставить отдельную ТП, но это долгая история. Кстати та ТП которая питает мой хол.агрегат не загружена и на 30%. Буду признателен за конструктивные доводы. Кидать камни в наших электриков не нужно....их у нас мало.... |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Нельзя прокладывать кабелем по одной жиле на кабель. Смысл тогда применять кабель теряется, с таким же успехом можно заложить провод одножильный и будт то же самое.+ жесткие требования к взаимному расположению между собой. Чтобы уменьшить индуктивную составляющую на каждый кабель по 3 фазы + PEN.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 ![]() |
Нельзя прокладывать кабелем по одной жиле на кабель. Смысл тогда применять кабель теряется, с таким же успехом можно заложить провод одножильный и будт то же самое.+ жесткие требования к взаимному расположению между собой. Чтобы уменьшить индуктивную составляющую на каждый кабель по 3 фазы + PEN. +100500 Цитата Может заставить электриков заново раскидать фазы по всем кабелям, и заново расключить концы на шинах щита ? от этого не убед ничего вроде..... обязатительно А на счет УКРМ подумайте, может быть БУ-шную батарею. У нас столько заводов встало - пошукать где есть и приобрести за бесценок, предварительно проверив батареи. Мы так и сделали в свое время - уже пять лет стоит. Как правило у старинных конденсаторных установок не работает автоматика, мы просто сделали ручное подключение ступеней кнопками - оператору нарисовали прямо на приборах когда сколько включать. -------------------- Сжав зубами зачищенный провод