Здравствуйте!
В сельской местности имеется частный дом. В доме проводка выполнена в виде двухпроводки, заземление отсутствует. Отдельно от дома стоит блок с душевой кабиной, стиралкой и водогрейкой. На входе в блок установлено УЗО. Вопрос: Если в этом блоке установить заземление по системе ТТ, не будет ли при этом постоянно выбивать УЗО, т.к. например, на барабане стиралки зачастую присутствует 110 В из-за встроенного сетевого фильтра в стиральной машине? Либо наоборот, будет ли постоянно выбивать УЗО если этого заземления не сделать? Заранее благодарю за помощь! |
|
|
![]() |
23.3.2015, 13:09
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 20.3.2015 Пользователь №: 44615 |
Спасибо всем ответившим! Тогда мне все понятно- буду ставить электромеханическое УЗО (не диффавтомат), а для санблока заземление по типу ТТ.
То, что дифф защищает также от перенапряжений,- это хорошо, но, представьте себе ситуацию: у меня подключен холодильник с продуктами, на дворе жара, а я уехал на несколько дней. По приезду я обнаружу потекший холодильник и кучу испорченных продуктов Дифф хорош там, где отключение не критично, например в гараже или бане, а так уж лучше простое УЗО, ибо наверное только инопланетяне могут думать, что у нас где-нибудь есть нормальная сеть |
|
|
23.3.2015, 13:51
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
Спасибо всем ответившим! Тогда мне все понятно- буду ставить электромеханическое УЗО (не диффавтомат), а для санблока заземление по типу ТТ. То, что дифф защищает также от перенапряжений,- это хорошо, но, представьте себе ситуацию: у меня подключен холодильник с продуктами, на дворе жара, а я уехал на несколько дней. По приезду я обнаружу потекший холодильник и кучу испорченных продуктов Дифф хорош там, где отключение не критично, например в гараже или бане, а так уж лучше простое УЗО, ибо наверное только инопланетяне могут думать, что у нас где-нибудь есть нормальная сеть А если вводном щитке разбить PEN проводник ( сечение которого по ПУЭ всетаки не менее 10 мм.кв по меди) на PE и N, и PE проложить не входящим с состав кабеля т.е рядом с основными проводами и подключить холодильник через автомат? А там где критично поставить УЗО. Заземление как повторное пригодится на вводе. Сообщение отредактировал Student_007 - 23.3.2015, 13:56 |
|
|
Trianon УЗО и система заземления? 20.3.2015, 20:46
haramamburu Trianon, УЗО будет нормально работать "хоть т... 20.3.2015, 21:37
razread УЗО никогда просто так не выбивает. А на барабане ... 20.3.2015, 21:55
Volt380 это не наводка, а половина напряжения сети берущее... 20.3.2015, 22:05
Trianon Спасибо за ответы! Собственно, почему это меня... 22.3.2015, 9:37
haramamburu Цитата(Trianon @ 22.3.2015, 9:37) Но прим... 22.3.2015, 9:47
Trianon Цитата(haramamburu @ 22.3.2015, 10:47) Мо... 22.3.2015, 11:09
haramamburu Trianon, ЦитатаАвтоматический выключатель дифферен... 23.3.2015, 9:56
Student_007 Цитата(Trianon @ 20.3.2015, 20:46) Здравс... 23.3.2015, 11:33
savelij® Trianon, последний вывод не верный. Не все дифы им... 23.3.2015, 13:29
Trianon Я так понял Вы рекомендуете выполнить заземление п... 23.3.2015, 21:21![]() ![]() ![]() |
|