Вывел к торшерам три кабеля ВВГнгls 3х1,5 через фундамент в траншею в одной трубе. Проверяющая требует три а/ц трубы - по одной на хвост. Приводит п.14.1 СП31. О том, что там про "силовой кабель", слушать не желает.
Какие-то другие нормативы по этому моменту есть ? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Спасибо, что держите в курсе. По поводу силовых и осветительных. Мое мнение, что силовые и осветительные - классификатор по типу (назначению) электроприемника, т.е. в этом случае мы выделяем светильники из общей массы т.к. в количественном отношении они все-таки доминируют. Но при этом осветительные сети все же выполняются силовыми кабелями. Т.е. есть силовые, контрольные, передачи данных, но нет осветительных. Собственно вопрос о проводках в земле, благодаря вам, для меня теперь решен
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |