Здравствуйте!
В сельской местности имеется частный дом. В доме проводка выполнена в виде двухпроводки, заземление отсутствует. Отдельно от дома стоит блок с душевой кабиной, стиралкой и водогрейкой. На входе в блок установлено УЗО. Вопрос: Если в этом блоке установить заземление по системе ТТ, не будет ли при этом постоянно выбивать УЗО, т.к. например, на барабане стиралки зачастую присутствует 110 В из-за встроенного сетевого фильтра в стиральной машине? Либо наоборот, будет ли постоянно выбивать УЗО если этого заземления не сделать? Заранее благодарю за помощь! |
|
|
![]() |
22.3.2015, 9:37
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 20.3.2015 Пользователь №: 44615 |
Спасибо за ответы! Собственно, почему это меня смутило: УЗО срабатывает в случае, если имеется утечка на "землю", следовательно, пока заземления нет и цепь замыкается на мне, то и утечки как таковой нет. Если же я подключу заземление, то ток пойдет на землю и УЗО может отреагировать на это отключением. Может я просто ошибаюсь?
Насчет доверия к УЗО. Менял проводку в доме, сделал обычную двухпроводку, ввод в дом со столба по ВЛ. Кабель от ВЛ до щитка- 6мм, в щитке все проводом 4 мм, далее розеточные линии 2,5мм, освещение- 1,5мм. Все новое, все по науке. Никаких утечек нет и быть не могло, ибо в доме ничего не было подключено и никаких утечек никуда также не может быть по определению. . Но примерно раз в неделю УЗО (вернее, диффавтомат) вырубался сам по себе. Скорее всего из-за перепадов в сети. Иного объяснения нет. Так что, УЗО может вышибать не только из-за утечек, но и по причине скачков в сети. Буду менять его на электромеханическое УЗО. |
|
|
22.3.2015, 9:47
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Но примерно раз в неделю УЗО (вернее, диффавтомат) вырубался сам по себе. Скорее всего из-за перепадов в сети. Может и такое быть... а если озвучите марку этого девайса - ответ и более точен будета насчет электромеханики ... - это вы правы, результат будет предсказумей. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
Trianon УЗО и система заземления? 20.3.2015, 20:46
haramamburu Trianon, УЗО будет нормально работать "хоть т... 20.3.2015, 21:37
razread УЗО никогда просто так не выбивает. А на барабане ... 20.3.2015, 21:55
Volt380 это не наводка, а половина напряжения сети берущее... 20.3.2015, 22:05
Trianon Цитата(haramamburu @ 22.3.2015, 10:47) Мо... 22.3.2015, 11:09
haramamburu Trianon, ЦитатаАвтоматический выключатель дифферен... 23.3.2015, 9:56
Student_007 Цитата(Trianon @ 20.3.2015, 20:46) Здравс... 23.3.2015, 11:33
Trianon Спасибо всем ответившим! Тогда мне все понятно... 23.3.2015, 13:09
Student_007 Цитата(Trianon @ 23.3.2015, 13:09) Спасиб... 23.3.2015, 13:51
savelij® Trianon, последний вывод не верный. Не все дифы им... 23.3.2015, 13:29
Trianon Я так понял Вы рекомендуете выполнить заземление п... 23.3.2015, 21:21![]() ![]() ![]() |
|