выбивает автомат при запуске эл двигателя , 3-х фазный асинхронный двигатель |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
выбивает автомат при запуске эл двигателя , 3-х фазный асинхронный двигатель |
15.6.2011, 14:16
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.6.2011 Пользователь №: 23176 |
Подскажите, при подкл. эл. двигателя треугольник, выбивает автомат, а при звезде все работает. маркировка двигателя 380/660в звезда/треугольник. И что будет если оставить подкл. звездой не сгорит ли двигатель. И еще как должны быть соединены обмотки в барно при подключении по схеме звезда-треугольник? заранее огромное спасибо.
|
|
|
![]() |
21.3.2015, 21:51
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.3.2015 Пользователь №: 44628 |
Привет. Буду признателен если кто поможет советом. Я не электрик, но жизнь заставляет.
Выбивает автомат. Ума не приложу. 4ам112м2у3 на компрессоре 3ф=> вводной С32=> в щите С20=> возле двигателя советский 16А=>пост (пуск стоп)=>электромагнитный пускатель с теплом=>двигатель. Собственно через раз выбивает С20 ??? В чём проблема? |
|
|
Ni-ckel выбивает автомат при запуске эл двигателя 15.6.2011, 14:16
Andrey59 У Вас что в сети есть 660В что Вы пытаетесь треуго... 15.6.2011, 14:50
Гость_Алексей_* Цитата(Andrey59 @ 15.6.2011, 14:50) У Вас... 15.6.2011, 15:28
ЛЕША Не может быть 380 в звезду, а 660 в треугольник в ... 15.6.2011, 15:09
Костян челябинский А номиналы автомата/двигателя какие? 15.6.2011, 15:39
haramamburu Ni-ckel, Без ответа на это:
Цитата(Костян челябинс... 15.6.2011, 16:46
Гость_Алексей_* [quote name='Ni-ckel' date='15.6.2011,... 15.6.2011, 15:41
Ni-ckel просто изначально заводские настройки были -треуго... 15.6.2011, 16:26
ЛЕША Цитата(Ni-ckel @ 15.6.2011, 20:26) п... 15.6.2011, 16:48
шахтер Цитата(Ni-ckel @ 15.6.2011, 15:16) П... 15.6.2011, 20:55
Looking Эд 660/380 зв./трк.
Этот ЭД может запускаться по ... 17.6.2011, 13:16
джони Переподключи концы обмоток на другие фазы и все до... 20.10.2012, 8:30
Sanyba ЦитатаУ Вас что в сети есть 660В что Вы пытаетесь ... 4.8.2013, 10:59
DmitriyMon Цитата(Ni-ckel @ 15.6.2011, 14:16) П... 10.11.2013, 16:18
Гость_arakl_* Цитата(DmitriyMon @ 10.11.2013, 16:18) Ве... 17.11.2013, 19:18
фёдорович У меня проблема аналогичная, правда двигатель друг... 20.1.2014, 0:47
Костян челябинский правильная ли схема включения обмоток? 20.1.2014, 8:09
фёдорович Цитата(Костян челябинский @ 20.1.2014, 9... 20.1.2014, 11:00
ez81 Не предназначен он для мотоблока . Какой редуктор ... 20.1.2014, 8:57
ez81 Вы сами пишите 220\380 Y\Д 9/5,2А соеди... 20.1.2014, 14:54
фёдорович Цитата(ez81 @ 20.1.2014, 15:54) сам двига... 20.1.2014, 21:19
ez81 Остается измерить омическое сопротивление обмоток ... 20.1.2014, 21:50
фёдорович Цитата(ez81 @ 20.1.2014, 22:50) Остается ... 21.1.2014, 10:56
ez81 Есть еще дедовский метод нахождения короткозамкнут... 21.1.2014, 11:38
фёдорович Цитата(ez81 @ 21.1.2014, 11:38) Мультимет... 22.1.2014, 9:55
Работник ЦитатаМоста нет, есть ИФН-200 и ИС 10.
Точность не... 22.1.2014, 10:52
фёдорович Цитата(Работник @ 22.1.2014, 10:52) Точно... 22.1.2014, 14:59
Работник ЦитатаДля этого есть корректировка "0", ... 23.1.2014, 11:49
фёдорович Цитата(Работник @ 23.1.2014, 11:49) . Мож... 24.1.2014, 22:11
Гость Помогите с проблемой! Выбивает автомат при под... 23.7.2014, 20:04
Гость Включите по очереди каждую фазу в сеть через лампо... 11.8.2014, 8:56
ЛЕША Мощность двигателя? Сечение и марка кАбелей?
АВ ср... 22.3.2015, 6:11
callisto82180 Цитата(ЛЕША @ 22.3.2015, 7:11) Мощность д... 22.3.2015, 14:57
ЛЕША На вводе С32А 5-10 * 32А= 160-320А (отключение эле... 22.3.2015, 15:44
callisto82180 Цитата(ЛЕША @ 22.3.2015, 16:44) На вводе ... 22.3.2015, 18:19
ЛЕША Понятие "пусковой ток" никто не отменял.... 22.3.2015, 18:25
callisto82180 Цитата(ЛЕША @ 22.3.2015, 19:25) Понятие ... 22.3.2015, 18:44
ЛЕША В данном случае АВ имеют тепловой расцепитель (16А... 22.3.2015, 19:00
moshkarow установить автомат защиты двигателя - предназначен... 22.3.2015, 19:27
callisto82180 Признателен всем кто откликнулся.
Сначала выкину... 22.3.2015, 20:53![]() ![]() ![]() |
|