Отключающая способность автомата |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Отключающая способность автомата |
26.5.2005, 0:16
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 16.11.2004 Пользователь №: 1932 |
Что такое Отключающая способность автомата?
-------------------- R = U/I
mail- ilyusha_muromec@mail.ru |
|
|
![]() |
1.6.2005, 8:28
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Цитата(КОСТЯ) Цитата(Джин) Для выбора автомата по максимальной отключающей способности, по формуле( обязательно нужно знать напряжение к.з. трансформатора -Uк,%) находится ток 3ф короткого замыкания. Если в схеме присутстуют двигатели большой мощности, то вводится коэф. ударного тока. В основном эта величина нужна при выборе автоматов устанавливаемых недалеко от трансформатора, где токи 3ф короткого замыкания довольно значительны.
Ток 1ф, к.з. короткого замыкания не может быть больше 3ф, потому-что закон Ома еще никто не отменил!!! I=U/R. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
MegaOm Отключающая способность автомата 26.5.2005, 0:16
Diviner Ток КЗ, который автомат может отключить и при этом... 26.5.2005, 4:25
Джин Для выбора автомата по максимальной отключающей сп... 28.5.2005, 23:38
КОСТЯ Цитата(Джин)Для выбора автомата по максимальной от... 31.5.2005, 21:21
Diviner Цитата(Джин)Ток 1ф, к.з. короткого замыкания не мо... 1.6.2005, 16:53
Джин Diviner: I(1) = 3 * U(ном.ср) / корень(3) * корень... 2.6.2005, 2:10
Diviner Ваша формула абсолютна верна.
И моя то же. Это - г... 3.6.2005, 2:51
Гость Цитата(Diviner)Ваша формула абсолютна верна.
И моя... 3.6.2005, 11:13
Diviner Цитата(Гость)А, вообще,причем здесь трехфазная мощ... 5.6.2005, 4:19![]() ![]() ![]() |
|