заземление квартиры в многоквартирном доме , необходимость заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
заземление квартиры в многоквартирном доме , необходимость заземления |
17.3.2015, 19:49
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.3.2015 Пользователь №: 44568 |
Скажите пожалуйста, существует ли необходимость заземления дома и если его нет,то надо ли в случае замены старой проводки (двухжильной) на новую, тянуть трехжильный провод. как в этом случае осуществляется подключение трехжильного провода ( куда подключается "земля"). Спасибо.
|
|
|
![]() |
17.3.2015, 20:24
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
дааа, много разговоров было на эту тему.. по правилам новая проводка должна быть трехжильной, т.е. с заземлением, земляная жила никуда не подключается, остаётся на перспективу..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
20.3.2015, 23:37
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 |
земляная жила никуда не подключается, остаётся на перспективу.. Обычно на воде в квартиру ставится щиток, в котором осуществляется переход на систему TN-S (ПУЭ, рис 1.7.2). То есть, устанавливаются шинки N и РЕ, соединенные перемычкой. Проводник PEN питающей линии подключается на РЕ-шину этого щитка. Копий на этой теме сломано, действительно, уже немало. Основной недостаток этой схемы в том, что при обрыве PEN-проводника в питающей сети есть много шансов получить опасный для жизни потенциал на шине РЕ, которая соединена с корпусами электроприемников в квартире. Мнений по этому вопросу на всех электрических форумах хватает с избытком; спорят, спорили, и похоже, спорить будут еще долго. |
|
|
Maxfist заземление квартиры в многоквартирном доме 17.3.2015, 19:49
razread Больная тема
А в этажном щите сколько проводов? 17.3.2015, 20:15
Maxfist два двойных провода.скорее всего два узла . потому... 17.3.2015, 20:20
savelij® Цитата(mr.energo @ 20.3.2015, 23:37) Обыч... 20.3.2015, 23:43![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2025, 6:25 |
|
|
|
|