![]() Вывод кабелей из здания , наружное освещение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Вывод кабелей из здания , наружное освещение |
![]()
Сообщение
#1
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вывел к торшерам три кабеля ВВГнгls 3х1,5 через фундамент в траншею в одной трубе. Проверяющая требует три а/ц трубы - по одной на хвост. Приводит п.14.1 СП31. О том, что там про "силовой кабель", слушать не желает.
Какие-то другие нормативы по этому моменту есть ? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
На сколько я понимаю идеологию ПУЭ, то в электропроводках потому и нет прокладки в земле, что в земле уже должны быть кабельные линии. По местному требованию сетей у нас запрещено прокладывать в земле кабель меньше 16квмм. Т.е. это автоматически кабельная линия.
Извините, что опять свое представление привожу. Для способа 70-71 рекомендуется определение токовой нагрузки по D1. Согласно В52.17 позиция 1 применяется для способов А-F, т.е. D в том числе может быть это подойдет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Пардон, не рассказал как выкрутился
На сколько я понимаю идеологию ПУЭ, то в электропроводках потому и нет прокладки в земле, что в земле уже должны быть кабельные линии. Проверяющие опять сослались на гл.2.3, где "преимущественно бронированные" (и там кстати "в земле"). Я забраковал ссылку по сечению - "при сечении более 16 мм2 - см. гл. 2.3" При этом честно привел из п.2.1.1 "Кабельные линии, проложенные непосредственно в земле, должны отвечать требованиям, приведенным в гл. 2.3." Однако в земле проводки по 2.1 все ж прокладываются, исходя из этого предложения. А под требования 2.3 попадают только "непосредственные". Посмотрели "непосредственно в земле" в табл.А.52.3 ГОСТа и проверяющие сникли. Тут предложил компромисс по вводу - все три ПНД трубы (по 1 кабелю в каждой) завести через а/ц трубу, как в общем футляре. На том и сошлись. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |