Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Методика измерения петли фаза ноль , Как правильно првести измерение в электроустановках с глухозаземленной

tachyon
сообщение 2.11.2007, 12:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 14.11.2003
Пользователь №: 437



Приветствую
Подскажите как правильно провести измерение и расчет полного сопротивления петли фаза ноль .
Само измерение будет проводиться прибором ЕР180 . Вопросы :
В каких точках необходимо проводить измерение ?
как провести расчет после измерения ?
Если можно ссылки на литературу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
GLEn
сообщение 4.11.2007, 0:38
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 9721



Вопрос
Каковы требования и как правильно провести измерение сопротивления петли «фаза-ноль»?



Ответ
Сопротивление петли «фаза-ноль» измеряется в электроустановках до 1000 В с глухозаземленной нейтралью ( типа TN С или ТN S) . Цель измерений проверка соответствия номинального тока плавких вставок предохранителей или уставок срабатывания автоматических выключателей току короткого замыкания, возникающему в случае случайного замыкания фазы на корпус электроприемника или на нулевой защитный проводник. Периодичность проверок регламентирована Правилами эксплуатации электроустановок потребителей - 1 раз в 6 лет ( ( п. 6.11 приложения 1) .
На практике наиболее распространены следующие способы:
- измерение полного сопротивления петли «фаза-ноль» с помощью амперметра и вольтметра с последующим расчетом значения тока однофазного к. з. и кратности его относительно номинальных уставок максимальной защиты;
- измерение полного сопротивления петли «фаза-ноль» с помощью прибора М 417;
- непосредственное измерение тока к. . з. с помощью приборов Щ 41160 или ЭK 0200.
Измерения должны выполняться на электроприемниках наиболее мощных, а также наиболее удаленных от источника рабочего напряжения, но не менее 10% от их общего количества.
При измерении методом амперметра и вольтметра отключают питающий трансформатор, но автомат питания проверяемого электроприемника остается включенным. Ток в петлю подается от сварочного, котельного или нагрузочного трансформатора, первичная обмотка которого подключается к ближайшему источнику питания. Один вывод вторичной обмотки трансформатора подключается к нулевому проводу. Другой полюс подключается к одному из питающих электроприемник фазных проводов ( на участке между отключенным автоматом питающего трансформатора ивключенным автоматом данного электроприемника). Для имитации однофазного замыкания фазный провод надежно соединяют с корпусом перемычкой. Ток в измерительной цепи должен быть не менее 10 А.
Сопротивление петли определяется по формуле Z п = U/ I. Это значение не учитывает сопротивление обмоток питающего трансформатора ( так как он отключен) . Поэтому полное сопротивление петли будет Z пет = Z п + Z т / 3, где Z т - сопротивление всех трех обмоток трансформатора ( расчетные или справочные данные). Расчетное ожидаемое значение тока однофазного к. з. определяется по формуле I кз ож = U / Z пет , где U – фазное напряжение.
Согласно ПУЭ ( гл. 1.7) значение тока I кз ож должно не менее чем в 3 раза превышать номинальный ток плавкой вставки ближайшего предохранителя либо номинальный ток нерегулируемого расцепителя автоматического выключателя. При защите автоматами, имеющими только электромагнитный расцепитель, сопротивление петли должно обеспечить ток не ниже уставки тока мгновенного срабатывания, умноженной на коэффициент, учитывающий разброс пара метров ( по заводским данным) , и на 1,1 ( коэффициент запаса) . При отсутствии заводских данных для автоматов с номинальным током до 100 А кратность тока I кз ож по отношению к уставке следует принимать не менее 1,4; при токе более 100 А этот коэффициент должен быть не менее 1,25.

Е. Иванов, д. т. н. , профессор кафедры безопасности жизнедеятельности СПГЭТУ «ЛЭТИ»
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- tachyon   Методика измерения петли фаза ноль   2.11.2007, 12:53
- - SergAn   ЦитатаСамо измерение будет проводиться прибором ЕР...   2.11.2007, 16:24
- - GLEn   http://yanviktor.narod.ru/ispytaniya/f-n/f-n.pdf М...   4.11.2007, 0:23
- - GLEn   Вопрос Каковы требования и как правильно провес...   4.11.2007, 0:38
- - tachyon   Приветствую Сейчас измерили сопротивление на выход...   5.11.2007, 16:30
|- - ryji9ka   Цитата(tachyon @ 5.11.2007, 16:30) Привет...   4.1.2008, 0:17
- - GLEn   Нет у Вас не совсем все в порядке. Все зависит от...   5.11.2007, 23:00
- - tachyon   Приветствую Чем дальше в лес тем больше дров Подз...   6.11.2007, 17:33
- - GLEn   Судя по всему автомат все таки с уставкой 10 , т....   6.11.2007, 21:57
- - SerG   Из моей практики... всегда дабы не осложнять жизнь...   6.11.2007, 22:37
- - tachyon   Вот это мне и непонятно : что есть расцепитель нер...   7.11.2007, 9:48
- - SerG   Читай раздел -3- ПУЭ там все понятно написано.   7.11.2007, 21:23
- - tachyon   Приветствую Подскажите есть ли приборы для прямого...   9.11.2007, 16:31
|- - SerG   Цитата(tachyon @ 9.11.2007, 1:31) Приветс...   10.11.2007, 15:01
|- - nail   Цитата(tachyon @ 9.11.2007, 16:31) Привет...   19.6.2012, 23:32
- - boss   Кстати кто подскажет -при измерении тока КЗ иногда...   28.11.2007, 16:43
- - boss   КТО-НИБУДЬ ОТВЕТЬТЕ ПОЖ-А!   3.12.2007, 13:29
- - Гость_SerG_*   Каким прибором проводите измерения?   3.12.2007, 20:18
- - GLEn   Людмила Казанцева, ведущий специалист ОАО <НИИП...   4.12.2007, 0:26
- - boss   Какой прибор-Щ41160 ИЗМЕРИТЕЛЬ ТОКА КЗ, ЕЩЕ РАЗ ТО...   4.12.2007, 7:34
- - GLEn   В основу работы прибора заложено измерение реально...   4.12.2007, 8:50
- - boss   Это все понятно ,что с прибором,что к чему;тут пол...   4.12.2007, 10:24
- - GLEn   Задаете вопрос и сами на него даете ответ "ка...   4.12.2007, 12:21
- - boss   Т.е. заключение- не соответствует ПТЭЭП,ПУЭ,а в те...   4.12.2007, 13:09
- - GLEn   Все верно - в техническом отчете все подробно и ре...   4.12.2007, 13:27
- - boss   П.1.7.79. ПУЭ определяют значения времени авт.откл...   26.12.2007, 10:45
- - GLEn   ..." У меня вопрос-где это написано,что дейст...   27.12.2007, 0:37
- - boss   По классификации помещений у меня вопросов нет...   27.12.2007, 9:00
- - boss   GLen! Жду аргументированного ответа   28.12.2007, 8:58
- - GLEn   7.3.139 ПУЭ издание 6   28.12.2007, 17:34
- - вoss   причем тут п.7.3.139 6 изд.ПУЭ-ответ не по существ...   28.12.2007, 19:27
- - GLEn   причем тут п.7.3.139 ГЛАВА 7.3 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ...   28.12.2007, 21:08
- - GLEn   3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от т...   28.12.2007, 21:23
- - boss   Еще раз повторяю: в Вопросах-ответах ( в журнале Н...   29.12.2007, 8:15
- - boss   Кто-то м.б. толково ответит? Т.к. очень интересный...   2.1.2008, 13:02
- - GLEn   Еще раз обращаю Ваше внимание на пункт 1.7.79 ПУЭ ...   4.1.2008, 2:27
- - boss   А нельзя было п.1.7.79. дополнить -что для помещен...   4.1.2008, 10:05
- - boss   GLEn! Все же как можно получить официальный о...   11.1.2008, 14:06
- - GLEn   ФИО и телефон смогу дать только после 14 января. ...   11.1.2008, 15:58
- - boss   Можно и почтовый адрес; я отправлю письмо ,чтоб оф...   11.1.2008, 16:10
- - boss   GLEn ! Вы где там пропали?   15.1.2008, 12:45
- - boss   GLEn ! Вы где там пропали? Все еще каникулы?   18.1.2008, 15:52
- - boss   у кого еще что-то есть по п.1.7.79 ПУЭ ?   23.1.2008, 8:46
- - atinv   Добрый день всем. Я может не в тему, но по петле. ...   24.1.2008, 14:36
- - tachyon   Приветствую Это опять я По поводу того что измере...   19.2.2008, 17:47
- - boss   GLEn ! Вы где там пропали? ... Мы эту тему обс...   9.10.2008, 19:18
|- - Коот   Цитата(boss @ 9.10.2008, 17:18) ... Всево...   23.10.2008, 7:00
- - boss   Все молчат, все же надо разобраться до конца!   22.11.2008, 13:50
- - boss   У кого-то какие соображения по .1.7.79. ПУЭ есть ...   27.11.2008, 19:28
- - boss   Еще раз -У кого-то какие соображения по .1.7.79. ...   22.2.2009, 18:47
- - ez81   Мнение лаборатории : Временное значение 0,2сек-выб...   23.2.2009, 1:09
- - Гость   Меня вопрос в другой плоскости интересует, еще раз...   23.2.2009, 10:48
- - сельский электрик   Здраствуйте господа! Предстоит участвовать в с...   14.5.2009, 18:42
- - Гость_ez81_*   "Лучше не учавствовать " У меня есть м...   14.5.2009, 18:53
|- - Zzazemleno   Уважаемые коллеги, прошу помощи разобраться в треб...   7.10.2009, 21:23
- - КОМТЕХ   Уважаемый,tachyon прошу Вашей помощи! Инет пер...   31.5.2010, 12:26
- - Гость   Добрый день выручайте есть у кого образцы заполнен...   21.9.2010, 15:00
- - lexs_2006   Кто нибуть измерял Iк.з. на ВЛ-0,4кВ? Какие штанги...   18.3.2011, 14:53
- - с2н5он   http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#e...   18.3.2011, 15:42
- - Работник   lexs_2006 А в чем проблема конкретнее? Наверно у В...   18.3.2011, 16:41
- - salivi   Вопрос по проверке автоматов.Протокол проверки цеп...   24.3.2011, 14:23
- - Работник   Iзащ при наличии только теплового расцепителя - I ...   24.3.2011, 17:31
- - Гость   Кто может мне подсказать для чего проводить измере...   10.11.2011, 8:47
- - Sinus   1 Для правильного выбора аппаратуры защиты. иногда...   10.11.2011, 9:15
- - с2н5он   может для того - сработает ли аппарат защиты от то...   10.11.2011, 10:07
- - elvlad   Здравствуйте!!!Какай тип у автомата А3...   14.6.2012, 12:05
- - Работник   А 3161 совсем не В, С, D. Его разработали до этих ...   14.6.2012, 16:05
|- - elvlad   Спасибо за ответ!!!Почта elvlad@yandex...   14.6.2012, 16:18
- - IroNick_nv   Здравствуйте вам. Раз в два года меряем петлю фаза...   5.9.2019, 14:02
- - =Бетонщик=   Цитата(IroNick_nv @ 5.9.2019, 14:02) Поче...   5.9.2019, 19:52


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 22:07
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены