Методика измерения петли фаза ноль , Как правильно првести измерение в электроустановках с глухозаземленной |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Методика измерения петли фаза ноль , Как правильно првести измерение в электроустановках с глухозаземленной |
2.11.2007, 12:53
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 14.11.2003 Пользователь №: 437 |
Приветствую
Подскажите как правильно провести измерение и расчет полного сопротивления петли фаза ноль . Само измерение будет проводиться прибором ЕР180 . Вопросы : В каких точках необходимо проводить измерение ? как провести расчет после измерения ? Если можно ссылки на литературу |
|
|
![]() |
4.11.2007, 0:38
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 31.10.2007 Пользователь №: 9721 |
Вопрос
Каковы требования и как правильно провести измерение сопротивления петли «фаза-ноль»? Ответ Сопротивление петли «фаза-ноль» измеряется в электроустановках до 1000 В с глухозаземленной нейтралью ( типа TN С или ТN S) . Цель измерений проверка соответствия номинального тока плавких вставок предохранителей или уставок срабатывания автоматических выключателей току короткого замыкания, возникающему в случае случайного замыкания фазы на корпус электроприемника или на нулевой защитный проводник. Периодичность проверок регламентирована Правилами эксплуатации электроустановок потребителей - 1 раз в 6 лет ( ( п. 6.11 приложения 1) . На практике наиболее распространены следующие способы: - измерение полного сопротивления петли «фаза-ноль» с помощью амперметра и вольтметра с последующим расчетом значения тока однофазного к. з. и кратности его относительно номинальных уставок максимальной защиты; - измерение полного сопротивления петли «фаза-ноль» с помощью прибора М 417; - непосредственное измерение тока к. . з. с помощью приборов Щ 41160 или ЭK 0200. Измерения должны выполняться на электроприемниках наиболее мощных, а также наиболее удаленных от источника рабочего напряжения, но не менее 10% от их общего количества. При измерении методом амперметра и вольтметра отключают питающий трансформатор, но автомат питания проверяемого электроприемника остается включенным. Ток в петлю подается от сварочного, котельного или нагрузочного трансформатора, первичная обмотка которого подключается к ближайшему источнику питания. Один вывод вторичной обмотки трансформатора подключается к нулевому проводу. Другой полюс подключается к одному из питающих электроприемник фазных проводов ( на участке между отключенным автоматом питающего трансформатора ивключенным автоматом данного электроприемника). Для имитации однофазного замыкания фазный провод надежно соединяют с корпусом перемычкой. Ток в измерительной цепи должен быть не менее 10 А. Сопротивление петли определяется по формуле Z п = U/ I. Это значение не учитывает сопротивление обмоток питающего трансформатора ( так как он отключен) . Поэтому полное сопротивление петли будет Z пет = Z п + Z т / 3, где Z т - сопротивление всех трех обмоток трансформатора ( расчетные или справочные данные). Расчетное ожидаемое значение тока однофазного к. з. определяется по формуле I кз ож = U / Z пет , где U – фазное напряжение. Согласно ПУЭ ( гл. 1.7) значение тока I кз ож должно не менее чем в 3 раза превышать номинальный ток плавкой вставки ближайшего предохранителя либо номинальный ток нерегулируемого расцепителя автоматического выключателя. При защите автоматами, имеющими только электромагнитный расцепитель, сопротивление петли должно обеспечить ток не ниже уставки тока мгновенного срабатывания, умноженной на коэффициент, учитывающий разброс пара метров ( по заводским данным) , и на 1,1 ( коэффициент запаса) . При отсутствии заводских данных для автоматов с номинальным током до 100 А кратность тока I кз ож по отношению к уставке следует принимать не менее 1,4; при токе более 100 А этот коэффициент должен быть не менее 1,25. Е. Иванов, д. т. н. , профессор кафедры безопасности жизнедеятельности СПГЭТУ «ЛЭТИ» |
|
|
tachyon Методика измерения петли фаза ноль 2.11.2007, 12:53
SergAn ЦитатаСамо измерение будет проводиться прибором ЕР... 2.11.2007, 16:24
GLEn http://yanviktor.narod.ru/ispytaniya/f-n/f-n.pdf
М... 4.11.2007, 0:23
tachyon Приветствую
Сейчас измерили сопротивление на выход... 5.11.2007, 16:30
ryji9ka Цитата(tachyon @ 5.11.2007, 16:30) Привет... 4.1.2008, 0:17
GLEn Нет у Вас не совсем все в порядке.
Все зависит от... 5.11.2007, 23:00
tachyon Приветствую
Чем дальше в лес тем больше дров
Подз... 6.11.2007, 17:33
GLEn
Судя по всему автомат все таки с уставкой 10 , т.... 6.11.2007, 21:57
SerG Из моей практики... всегда дабы не осложнять жизнь... 6.11.2007, 22:37
tachyon Вот это мне и непонятно :
что есть расцепитель нер... 7.11.2007, 9:48
SerG Читай раздел -3- ПУЭ там все понятно написано. 7.11.2007, 21:23
tachyon Приветствую
Подскажите есть ли приборы для прямого... 9.11.2007, 16:31
SerG Цитата(tachyon @ 9.11.2007, 1:31) Приветс... 10.11.2007, 15:01
nail Цитата(tachyon @ 9.11.2007, 16:31) Привет... 19.6.2012, 23:32
boss Кстати кто подскажет -при измерении тока КЗ иногда... 28.11.2007, 16:43
boss КТО-НИБУДЬ ОТВЕТЬТЕ ПОЖ-А! 3.12.2007, 13:29
Гость_SerG_* Каким прибором проводите измерения? 3.12.2007, 20:18
GLEn Людмила Казанцева, ведущий специалист ОАО <НИИП... 4.12.2007, 0:26
boss Какой прибор-Щ41160 ИЗМЕРИТЕЛЬ ТОКА КЗ, ЕЩЕ РАЗ ТО... 4.12.2007, 7:34
GLEn В основу работы прибора заложено измерение реально... 4.12.2007, 8:50
boss Это все понятно ,что с прибором,что к чему;тут пол... 4.12.2007, 10:24
GLEn Задаете вопрос и сами на него даете ответ
"ка... 4.12.2007, 12:21
boss Т.е. заключение- не соответствует ПТЭЭП,ПУЭ,а в те... 4.12.2007, 13:09
GLEn Все верно - в техническом отчете все подробно и ре... 4.12.2007, 13:27
boss П.1.7.79. ПУЭ определяют значения времени авт.откл... 26.12.2007, 10:45
GLEn ..." У меня вопрос-где это написано,что дейст... 27.12.2007, 0:37
boss По классификации помещений у меня вопросов нет... 27.12.2007, 9:00
boss GLen! Жду аргументированного ответа 28.12.2007, 8:58
GLEn 7.3.139 ПУЭ издание 6 28.12.2007, 17:34
вoss причем тут п.7.3.139 6 изд.ПУЭ-ответ не по существ... 28.12.2007, 19:27
GLEn причем тут п.7.3.139
ГЛАВА 7.3
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ... 28.12.2007, 21:08
GLEn 3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от т... 28.12.2007, 21:23
boss Еще раз повторяю: в Вопросах-ответах ( в журнале Н... 29.12.2007, 8:15
boss Кто-то м.б. толково ответит? Т.к. очень интересный... 2.1.2008, 13:02
GLEn Еще раз обращаю Ваше внимание на пункт 1.7.79 ПУЭ ... 4.1.2008, 2:27
boss А нельзя было п.1.7.79. дополнить -что для помещен... 4.1.2008, 10:05
boss GLEn! Все же как можно получить официальный о... 11.1.2008, 14:06
GLEn ФИО и телефон смогу дать только после 14 января.
... 11.1.2008, 15:58
boss Можно и почтовый адрес; я отправлю письмо ,чтоб оф... 11.1.2008, 16:10
boss GLEn ! Вы где там пропали? 15.1.2008, 12:45
boss GLEn ! Вы где там пропали? Все еще каникулы? 18.1.2008, 15:52
boss у кого еще что-то есть по п.1.7.79 ПУЭ ? 23.1.2008, 8:46
atinv Добрый день всем.
Я может не в тему, но по петле.
... 24.1.2008, 14:36
tachyon Приветствую
Это опять я
По поводу того что измере... 19.2.2008, 17:47
boss GLEn ! Вы где там пропали?
...
Мы эту тему обс... 9.10.2008, 19:18
Коот Цитата(boss @ 9.10.2008, 17:18) ... Всево... 23.10.2008, 7:00
boss Все молчат, все же надо разобраться до конца! 22.11.2008, 13:50
boss У кого-то какие соображения по .1.7.79. ПУЭ есть ... 27.11.2008, 19:28
boss Еще раз -У кого-то какие соображения по .1.7.79. ... 22.2.2009, 18:47
ez81 Мнение лаборатории : Временное значение 0,2сек-выб... 23.2.2009, 1:09
Гость Меня вопрос в другой плоскости интересует, еще раз... 23.2.2009, 10:48
сельский электрик Здраствуйте господа! Предстоит участвовать в с... 14.5.2009, 18:42
Гость_ez81_* "Лучше не учавствовать " У меня есть м... 14.5.2009, 18:53
Zzazemleno Уважаемые коллеги, прошу помощи разобраться в треб... 7.10.2009, 21:23
КОМТЕХ Уважаемый,tachyon прошу Вашей помощи! Инет пер... 31.5.2010, 12:26
Гость Добрый день выручайте есть у кого образцы заполнен... 21.9.2010, 15:00
lexs_2006 Кто нибуть измерял Iк.з. на ВЛ-0,4кВ?
Какие штанги... 18.3.2011, 14:53
с2н5он http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#e... 18.3.2011, 15:42
Работник lexs_2006
А в чем проблема конкретнее? Наверно у В... 18.3.2011, 16:41
salivi Вопрос по проверке автоматов.Протокол проверки цеп... 24.3.2011, 14:23
Работник Iзащ при наличии только теплового расцепителя - I ... 24.3.2011, 17:31
Гость Кто может мне подсказать для чего проводить измере... 10.11.2011, 8:47
Sinus 1 Для правильного выбора аппаратуры защиты.
иногда... 10.11.2011, 9:15
с2н5он может для того - сработает ли аппарат защиты от то... 10.11.2011, 10:07
elvlad Здравствуйте!!!Какай тип у автомата А3... 14.6.2012, 12:05
Работник А 3161 совсем не В, С, D. Его разработали до этих ... 14.6.2012, 16:05
elvlad Спасибо за ответ!!!Почта elvlad@yandex... 14.6.2012, 16:18
IroNick_nv Здравствуйте вам. Раз в два года меряем петлю фаза... 5.9.2019, 14:02
=Бетонщик= Цитата(IroNick_nv @ 5.9.2019, 14:02) Поче... 5.9.2019, 19:52![]() ![]() ![]() |
|