![]() cos φ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() cos φ |
Гость_мусмах_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
всем привет! у меня такой вопрос на обсуждение. мой начальник заставляет меня держать cos f 1.0 , я ему пытался объяснить что ето не оч хорошо, но как в той поговорке : я начальник ты дурак.............. он мне не дает шансов! может я в чем то не прав, или же мне стоит настаивать на своем!
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
На предприятиях плата взымаетса как за реактивную енергию так и за активную, также предусмотрены штрафы за отстствие компенсации. Если активная нагрузка то реактива мизер, а если сварочный цех то затраты на конденсаторную установку окупаютса за несколько месяцев. А контроллеров сейчас навалом от 3 до 12-24 ступеней разной ёмкости, и косинус 1 держат запросто.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.8.2025, 3:41 |
|
![]() |