Удлиняю квартирный вводный кабель, соединяю отрезок кабеля ВВнг FRLS 3х10мм^2 с многопроволочными вводными проводами ~10мм^2. Купил для этих целей на пробу сжимы У731 (4-10/1,5-10мм^2) и У733 (16-35/1,5-10мм^2). Однопроволочный чувствует себя хорошо в обоих сжимах, а вводному многопроволочному тесновато в 731-ом, но слишком свободно в 733 (не зажимает). Перед тем как стянуть сжим, многопроволочный слегка скрутил для целостности, из-за этого он ещё прибавил в диаметре, особенно защитный, он значально толще.

Есть вопросы:

1. Нужно ли пропаивать многопроволочный проводник?
2. Советуют обжать сначала гильзой. Обязательно? Такого инструмента у меня нет.
3. Достаточно-ли слегка скрутить и сжать? Не разболтается? Стянул сжим, попробовал выдрать руками, не смог.
4. Какого производителя сжима предпочесть? Видел Hegel в полипропилене или это был полиэтилен, КВТ с клеммой имеющую гальваническое покрытие и корпус из карболита(так говорят продавцы, но больше похоже на полистерол), Schnider в корпусе из ABS. Цена невысокая, ответсвенность напротив - высока.


Прошу совета по стыковке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
sava_174
сообщение 18.3.2015, 14:19
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 18.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539



57А это 12,5кВт, на сколько ампер стоит вводной автомат?

если нет возможности обжать то надо пропаять многопроволочный проводник, что в легранде что в У731, мне кажется что так надёжней, я даже 1,5 пропаиваю, обжимать пассатижами/молотками и так далее...тут вопрос надёжности, но некоторые так до сих пор делают.

если нет паяльной ванны то олово можно расплавить в консервной банке или другой посудине, жилу сначала в паяльную кислоту или жидкую канифоль опустить а затем в олово.

Сообщение отредактировал sava_174 - 18.3.2015, 14:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.3.2015, 14:58
Сообщение #3





Гости






Цитата(sava_174 @ 18.3.2015, 14:19) *
... жилу сначала в паяльную кислоту или жидкую канифоль опустить а затем в олово.

Вот паяльную кислоту применять для пайки проводов - нонсенс. Для этого есть другие флюсы, например паяльный жир. И паяют не оловом, а припоем, например ПОС-40. Олово в чистом виде для пайки практически не применяется. Для пайки (лужения) предметов соприкасающихся с пищевыми продуктами применяют ПОС-90. Для справки, пруток такого припоя при изгибании похрустывает, чем легко отличить его от других припоев.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 5:58
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены