Наращивание вводного кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Наращивание вводного кабеля |
17.3.2015, 23:24
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 17.3.2015 Пользователь №: 44574 |
Удлиняю квартирный вводный кабель, соединяю отрезок кабеля ВВнг FRLS 3х10мм^2 с многопроволочными вводными проводами ~10мм^2. Купил для этих целей на пробу сжимы У731 (4-10/1,5-10мм^2) и У733 (16-35/1,5-10мм^2). Однопроволочный чувствует себя хорошо в обоих сжимах, а вводному многопроволочному тесновато в 731-ом, но слишком свободно в 733 (не зажимает). Перед тем как стянуть сжим, многопроволочный слегка скрутил для целостности, из-за этого он ещё прибавил в диаметре, особенно защитный, он значально толще.
Есть вопросы: 1. Нужно ли пропаивать многопроволочный проводник? 2. Советуют обжать сначала гильзой. Обязательно? Такого инструмента у меня нет. 3. Достаточно-ли слегка скрутить и сжать? Не разболтается? Стянул сжим, попробовал выдрать руками, не смог. 4. Какого производителя сжима предпочесть? Видел Hegel в полипропилене или это был полиэтилен, КВТ с клеммой имеющую гальваническое покрытие и корпус из карболита(так говорят продавцы, но больше похоже на полистерол), Schnider в корпусе из ABS. Цена невысокая, ответсвенность напротив - высока. Прошу совета по стыковке. |
|
|
![]() |
18.3.2015, 14:19
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 |
57А это 12,5кВт, на сколько ампер стоит вводной автомат?
если нет возможности обжать то надо пропаять многопроволочный проводник, что в легранде что в У731, мне кажется что так надёжней, я даже 1,5 пропаиваю, обжимать пассатижами/молотками и так далее...тут вопрос надёжности, но некоторые так до сих пор делают. если нет паяльной ванны то олово можно расплавить в консервной банке или другой посудине, жилу сначала в паяльную кислоту или жидкую канифоль опустить а затем в олово. Сообщение отредактировал sava_174 - 18.3.2015, 14:24 |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
18.3.2015, 14:58
Сообщение
#3
|
|
Гости |
... жилу сначала в паяльную кислоту или жидкую канифоль опустить а затем в олово. Вот паяльную кислоту применять для пайки проводов - нонсенс. Для этого есть другие флюсы, например паяльный жир. И паяют не оловом, а припоем, например ПОС-40. Олово в чистом виде для пайки практически не применяется. Для пайки (лужения) предметов соприкасающихся с пищевыми продуктами применяют ПОС-90. Для справки, пруток такого припоя при изгибании похрустывает, чем легко отличить его от других припоев. |
|
|
Lyok Наращивание вводного кабеля 17.3.2015, 23:24
razread Идеальный вариант залудить конец многопроволочного... 18.3.2015, 0:21
S-cream Медная луженая гильза для 10 мм2 в отсутсвии други... 18.3.2015, 0:35
Lyok А что вы думаете о клемме Legrand Viking http://fo... 18.3.2015, 13:43
sava_174 олово/припой последнее время их путаю (хотя стыдно... 18.3.2015, 15:22
atv1970 Lyok,Может Вам подойдет такой вариант.
Зажим отве... 20.3.2015, 15:59
Мастер Джу Может попробавать их спаять без всяких сжимов ?
Ра... 21.3.2015, 10:51
Lyok Купил клеммники ABB 80А, для монтажа на DIN рейку.... 26.3.2015, 11:25![]() ![]() ![]() |
|