Здравствуйте, кважаемые специалисты! Буквально вчера заметил, что бьет током в ванной. Опытным путем удалось определить что бьет, если открыт слив из ванны и одной рукой коснуться воды в ванное, а второй крана. Удалось определить автомат, с которого, видимо, и коротит (все остальные автоматы выключаю - ситуация сохраняется, отключаю только этот - не бьет). На автомате висит пара розеток, но находятся они в комнате, а не в ванной. Что это может быть и как можно решить данную проблему? Огромное спасибо!
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
На автомате висит пара розеток, но находятся они в комнате, а не в ванной. Что это может быть и как можно решить данную проблему? Включено ли что то в этот момент в эти розетки? У вас трёхпроводная схема или двух проводная? Можно только сказать что если у вас трёхпроводная схема и стоит УЗО и не хлопает, то только как вариант протянуто заземление на кран с щита или бойлер заземлён с щита, и обрыв третьего провода в питающей линии. Это и приводит к тому что ток стекающий с приборов подключёных к вашим розеткам попадает через заземляющие проводники на бойлер, с бойлера на кран, а ванна если железная, то имеет заземление с общей системы заземления здания, ну или стояк канализации связан где то с арматурой здания, вот вам и получается разность потенциалов. Если будете искать с электриком обратите на это внимание. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |