Здравствуйте, уважаемые электрики!
Мне в квартире сделали электрику и поставили автоматы, УЗО и диф автомат, все от IEK. Я почитал всякие отзывы, и решил все это дело заменить на ABB. Но перед этим решил провести эксперимент. У меня холодильник подключен через вводный автомат в подъезде и через диф. автомат IEK АВДТ 32 C16 в щитке в квартире, кабель 2.5. Я соединил фазу и землю, включил вводный автомат в подъезде и включил АВДТ. Его жахнуло, полетели искры ![]() |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_Станислав_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Такое ощущение, что все здесь все понимают, только чайнику объяснить не охота что как) Может уже кто-нибудь подробнее объяснит что-то, я привел кучку вопросов. Сгорел? И почему он сгорел, если он предназначен, чтобы в штатном режиме решать такие проблемы? Это нормально? Провода 2,5 ВВГ могли пострадать, если автомат был на 16?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
Такое ощущение, что все здесь все понимают, только чайнику объяснить не охота что как) Может уже кто-нибудь подробнее объяснит что-то, я привел кучку вопросов. Сгорел? И почему он сгорел, если он предназначен, чтобы в штатном режиме решать такие проблемы? Это нормально? Провода 2,5 ВВГ могли пострадать, если автомат был на 16? В штатном режиме он предназначен для разрыва цепи по КЗ, а не для закорачивания оной. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |