Здравствуйте, уважаемые электрики!
Мне в квартире сделали электрику и поставили автоматы, УЗО и диф автомат, все от IEK. Я почитал всякие отзывы, и решил все это дело заменить на ABB. Но перед этим решил провести эксперимент. У меня холодильник подключен через вводный автомат в подъезде и через диф. автомат IEK АВДТ 32 C16 в щитке в квартире, кабель 2.5. Я соединил фазу и землю, включил вводный автомат в подъезде и включил АВДТ. Его жахнуло, полетели искры ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
на АВДТ32 нету кнопки возврат! автор, вы устроили жесткое короткое замыкание, а автомат этот ваш краш тест не прошел. причины кроются скорее всего в качестве изделия, скорее всего это был брак. как дополнительный вывод можно сделать то что ток КЗ был весьма высоким, это говорит о хорошей "пропускной способности" вашей и общедомовой проводки.
хотелось бы добавить, что номинал С32 на розеточные группы сильно завышен, надо ставить С16 -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
Гость_Гость_Станислав_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
хотелось бы добавить, что номинал С32 на розеточные группы сильно завышен, надо ставить С16 Он и есть C16, это модель "АВДТ32". Т.е. по идеи он выключился быстро, могли ли повредиться 2,5 ВВГ ? Там ещё не заштукатурили, и кабель этот заменить не проблема, там всего метров 5 от силы. Стоит ли это сделать? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |