Двигатель 55кв стоит на дробилке, как подключить реле тока рт40\200 чтобы ограничить макс.ток контакты реле явно не расчитаны на 200а ? За ранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Anatoli
сообщение 3.11.2007, 0:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Да 200/5 ТТ будет достаточно, ну и контактор на 200 и болееА. Уставку по току выставите при работающем двигателе. Только прийдётса наверное сделать задержку срабатывания защиты от пускового тока двигателя иначе РТ 40 будет срабатывать во время пуска, например через нормально замкнутый контакт кнопки пуск, или на реле времени.