Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение ИБП

Vigu
сообщение 27.2.2015, 14:51
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 27.2.2015
Пользователь №: 44304



добрый день

Требуется подключить ИБП (схема в приложении, 100 кВА). Не могу разобраться какой аппарат защиты ставить в щите, запитанном от ИБП. И не совсем понимаю зачем при 144 А нагрузки брать кабель 95мм2? 50 квадрат держит 145 А по ПУЭ

С Уважением



Сообщение отредактировал Vigu - 27.2.2015, 14:52
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  9390_manual.PDF ( 108.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 188
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
push
сообщение 13.3.2015, 5:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=638&st=20 там это дело обсуждалось, хотя, блин озадачили!
Полная мощность S= Активная мощность Р х косинус фи
Активная = напряжение на ток получаем S=UIcos Ф отсюда и находим ток. а т.к. 3фазы добавляем корень из 3 = 1,73
Вроде ничего не напутал. Ежвив шо поправьте
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.3.2015, 7:36
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23122
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(push @ 13.3.2015, 6:52) *
1. Полная мощность S= Активная мощность Р х косинус фи
2. S=UIcos Ф отсюда и находим ток
Вроде ничего не напутал. Ежвив шо поправьте

1. разделить на косинус
2. без косинуса


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 16.3.2015, 9:24
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Цитата(с2н5он @ 13.3.2015, 11:36) *
1. разделить на косинус
2. без косинуса


точно, пора на пенсию
S = 1,73 UI т.е без косинуса это если мощность дана в кВА
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vigu   Подключение ИБП   27.2.2015, 14:51
- - Работник   Здравствуйте. Ток аппарата защиты - не менее 160А...   27.2.2015, 15:15
- - Vigu   Работник, В голове понятно, что 200 или 250....пот...   27.2.2015, 15:36
- - Работник   После ИБП - ставите под нагрузку, выбираете кабель...   2.3.2015, 8:57
- - push   100кВА I=100/1,73/0,4/0,8 (нелинейная нагрузка) =1...   12.3.2015, 7:54
- - Pantryk   100 кВА это же полная мощность, зачем еще на 0,8?   12.3.2015, 9:32
- - push   http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=638...   13.3.2015, 5:52
|- - с2н5он   Цитата(push @ 13.3.2015, 6:52) 1. Полная ...   13.3.2015, 7:36
|- - push   Цитата(с2н5он @ 13.3.2015, 11:36) 1. разд...   16.3.2015, 9:24
- - FRAER   Да, кому-то пора электротехнику освежить   13.3.2015, 7:50
- - Igor Kolomio   Цитата(Vigu @ 27.2.2015, 13:51) Требуется...   14.3.2015, 11:59
- - FRAER   Гармоники?   14.3.2015, 15:14
- - Igor Kolomio   Возможно гармоники. Я так и не разобрался с пробле...   14.3.2015, 18:11
- - Michaelsa   Кстати о ИБП На каком можно остановиться на нагруз...   21.3.2015, 8:51
- - push   что именно отказывает? У нас ситуация на металлург...   23.3.2015, 8:22


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему