Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Отключающая способность автомата

MegaOm
сообщение 26.5.2005, 0:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 84
Регистрация: 16.11.2004
Пользователь №: 1932



Что такое Отключающая способность автомата?


--------------------
R = U/I
mail- ilyusha_muromec@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_КОСТЯ_*
сообщение 31.5.2005, 21:21
Сообщение #2





Гости






Цитата(Джин)
Для выбора автомата по максимальной отключающей способности, по формуле( обязательно нужно знать напряжение к.з. трансформатора -Uк,%) находится  ток 3ф короткого замыкания. Если в схеме присутстуют двигатели большой мощности, то вводится коэф. ударного тока. В основном эта величина нужна при выборе автоматов устанавливаемых недалеко от трансформатора, где токи 3ф короткого замыкания довольно значительны.



icon_question.gif А как же быть с 2-ух и 1-фазными токами КЗ? Если они больше, чем 3-х Ф ток КЗ icon_question.gif