![]() Испытания силового трансформатора , Испытание повышенным напряжением промышленной частоты |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Испытания силового трансформатора , Испытание повышенным напряжением промышленной частоты |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27855 ![]() |
В одной методике говорится:
1 Испытуемую обмотку трансформатора закорачивают, а свободную обмотку закорачивают и дополнительно подключают к заземлению В другой: 2 Высоковольтный вывод испытательной установки присоединяем к одному из выводов обмотки. Обмотки других классов напряжения закорачиваем и заземляем. Какой вариант правильный? И ещё, если высоковольтный вывод присоединить к одному из выводов обмотки, а свободную обмотку расшиновать, не закорачивать и не заземлять? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 19.2.2013 Пользователь №: 30953 ![]() |
Здравствуйте!
Дали мне задание подобрать в нашу ЭТЛ установку для проведения испытания повышенным напряжением силовых трансформаторов. Сам я больше по низковольтной части и особо у меня понятия в этом нет и я долго отбрыкивался от этого задания, но мне сказали что в ЭТЛ некогда этим заниматся-я найду им покажу а они выбирут. Я так понял что нужен переносной прибор для испытания сиовых трансформаторов до 1600 кВА 10кВ. Подскажите какой сейчас наиболее современный, функциональный и надежный? P.S. мне тут советовали АИД-70Ц. Как он? Сообщение отредактировал zik12 - 10.3.2015, 9:55 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |