Установка автоматов на счетчик |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Установка автоматов на счетчик |
9.3.2015, 1:58
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.3.2015 Пользователь №: 44440 |
Доброго времени суток, недавно возникла проблема с пробками(частный дом), на керам. пробке на фазе перегорела проволока, сама пробка при выкручивании была адски горячая, при попытке заменить её на автоматическую пробку через час на ней выгорала пластмасса, в итоге сейчас приходится временно пользоваться керамикой с "жучком". Думал заменить пробкодержатель ибо при осмотре увидел, что вся контактная часть черная как ночь. Но потом подумал что это лишь временная отсрочка (плохой контакт, пробки "старый век" и т.д). Подумываю поставить автоматические выключатели, но тут в одном вопросе есть сомнения. Счетчик 70 года, а сам дом и проводка строились и ложились в начале 90, пробки стоят и на фазе и на нуле. К дому пристраивалась еще одна половину, в итоге с выхода пробкодержателя на фазе и на нуле 2 провода(для двух половин дома). Стоит ли ставить 2 спаренных автоматов или можно обойтись 3 автоматами(два на фазе и один на нуле). На сколько знаю на нуль ставить автомат по современным нормам нельзя. Что думаете господа?
|
|
|
![]() |
9.3.2015, 15:35
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 7.3.2013 Из: Питер Пользователь №: 31372 |
Доброго времени суток Привет.Я думаю Вам необходимо поставить два автомата и нулевую шинку. -------------------- И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Омар Хаям.
|
|
|
LastHero Установка автоматов на счетчик 9.3.2015, 1:58
razread У вас несколько вариантов:
1. Поставть один спарен... 9.3.2015, 2:19
LastHero Спасибо, один спаренный это вариант на последок, т... 9.3.2015, 2:35
razread Цитата(LastHero @ 9.3.2015, 3:35) Спасибо... 9.3.2015, 12:02
LastHero Если нужно будет выполнить какие-то работы(подключ... 9.3.2015, 5:01
Искра При ВКЛ автомате-есть, при ВЫКЛ-нет ..., а вообще ... 9.3.2015, 6:27
Volt380 я бы поставил УЗО и два однополюсных автомата.. 9.3.2015, 9:30
LastHero Узо планируется поставить, но слегка попозже, т.к ... 9.3.2015, 12:51![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 23:14 |
|
|
|
|