Здравствуйте!
В проекте 16-ти этажного жилого дома указаны проемы 300х1200 примерно прямоугольные в перекрытиях, способ прокладки лоток. Положили в трубах гладких. Появились претензии у пожарников, не в плане труб, а к изоляции межэтажных перекрытий, чтоб препятствовали распространению огня. Т.е. требуют замонолитить все проемы. Кто здесь не прав - проектировщики, электрики или пожарники? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18136 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Заделка кабеля в патрубке - это ваша проблема.
Проем в плите перекрытия выполняют строители. Установку блоков патрубков - электромонтажники. Бетонируют проем и заливают стяжку - строители. В названном типовом (и в типовых по установке щитов) это указано. С лету не вспомню, но есть СНиП где допускалось трубы до 32мм Сообщение отредактировал Олега - 8.3.2015, 22:37 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |