Выбор номинала автомата в квартире со старой проводкой |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбор номинала автомата в квартире со старой проводкой |
28.2.2015, 21:12
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 |
У товарища сгорели таки старые автоматы. Проводка алюминиевая, счетчик в квартире, автоматы в подъезде. Вызвали электриков поставить новые.
Попутно выяснилось, что для подключения счетчика использовано нечто вроде ВВГ 4*1,5 Купили автоматы С10 и С16. Электрики сказали, что типа их выбивать будет постоянно, предложили 16 и 25 поставить. Но ведь Iпотр < Iуст и 1,1*Iуст*10 < Iкз, а тут походу даже с такими автоматами второе условие не выполняется. Или все ж таки нужно было 16 и 25 и потом если проводка сгорит сваливать все на ЖКУ? Короче, кого слушать, ЖКУшных электриков или свою P.S. Вопрос риторический, стоит 10 и 16. Сообщение отредактировал Lasser - 28.2.2015, 21:12 |
|
|
![]() |
7.3.2015, 13:04
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
В ПУЭ в главе с таблицами ДДТ есть поправочные коэффициенты на старение проводника и уменьшение эффективного сечения.
-------------------- |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
7.3.2015, 14:40
Сообщение
#3
|
|
Гости |
В ПУЭ в главе с таблицами ДДТ есть поправочные коэффициенты на старение проводника и уменьшение эффективного сечения. Нашёл только вот это: "1.3.6. На период ликвидации послеаварийного режима для кабелей с полиэтиленовой изоляцией допускается перегрузка до 10 % а для кабелей с поливинилхлоридной изоляцией до 15 % номинальной на время максимумов нагрузки продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 сут, если нагрузка в остальные периоды времени этих суток не превышает номинальной. На период ликвидации послеаварийного режима для кабелей напряжением до 10 кВ с бумажной изоляцией допускаются перегрузки в течение 5 сут в пределах, указанных в табл. 1.3.2. Для кабельных линий, находящихся в эксплуатации более 15 лет, перегрузки должны быть понижены на 10 %.", но это не в тему. |
|
|
7.3.2015, 16:48
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Нашёл только вот это: ... но это не в тему. Пойду ка я повторять матчасть. Чего то в последнее время много косячу. -------------------- |
|
|
Lasser Выбор номинала автомата в квартире со старой проводкой 28.2.2015, 21:12
FRAER Ставьте 50А, чтоб уж точно не выбивало 28.2.2015, 22:21
lanchakov Я против С25 на розетки.
С10 хотите на свет, а С16... 28.2.2015, 22:53
220v-elektrik Цитата(lanchakov @ 28.2.2015, 22:53) С10 ... 28.2.2015, 23:41
lanchakov Цитата(220v-elektrik @ 28.2.2015, 23... 1.3.2015, 0:29
razread ИМХО два С16 нормально. Это если нет разделения на... 28.2.2015, 23:52
Lasser Нет там электроплиты, 2 группы по комнатам. На одн... 1.3.2015, 7:55
Гость сочувствующий Цитата(Lasser @ 1.3.2015, 7:55) ...Кстати... 1.3.2015, 9:38
Lasser Частично из-за ПАР-ов сложилось не очень хорошее в... 1.3.2015, 10:22
220v-elektrik Ну вот другое дело, теперь все стало на места, пус... 1.3.2015, 10:32
Lasser Цитата(220v-elektrik @ 1.3.2015, 12... 1.3.2015, 10:59
roadster Цитата(Lasser @ 28.2.2015, 22:12) У товар... 6.3.2015, 12:46
Гость сочувствующий Цитата(roadster @ 6.3.2015, 12:46) Провод... 6.3.2015, 16:18
roadster Цитата(Гость сочувствующий @ 6.3.2015, 16... 6.3.2015, 21:52
Гость сочувствующий Цитата(roadster @ 6.3.2015, 21:52) Этого ... 7.3.2015, 8:49
Гость_монтажник_* Цитата(Lasser @ 28.2.2015, 21:12) Проводк... 6.3.2015, 17:57
Гость сочувствующий Цитата(Гость_монтажник_* @ 6.3.2015, 17:5... 6.3.2015, 18:46
Roman D Цитата(Гость сочувствующий @ 6.3.2015, 17... 7.3.2015, 9:23
Гость сочувствующий Цитата(Roman D @ 7.3.2015, 9:23) А если з... 7.3.2015, 11:50

Roman D Цитата(Гость сочувствующий @ 7.3.2015, 10... 7.3.2015, 12:49
roadster Цитата(Roman D @ 7.3.2015, 9:23) А если з... 8.3.2015, 18:57![]() ![]() ![]() |
|