Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Токи в схеме полной звезды , Необходимо обоснование движения токов

Сергей Ше
сообщение 3.3.2015, 21:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 3.3.2015
Пользователь №: 44353



Прикрепленное изображение

Как Вы считаете как замыкаются токи в схеме сборки токовых цепей полной звезды (рассматриваем идеальный симметричный
Мнения релейщиков разделились, требуется помощь специалистов (Кто не уверен лучше не отвечать, а то ещё больше запутаете)
для простоты рассматриваем режим, когда в фазе А ток максимален и положителен

1. через нулевой провод ( рисунок 2 )
2. токи замыкаются через ТТ соседних фаз (рисунок 1)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shura_with_KINEF
сообщение 4.3.2015, 9:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3243
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Извиняюсь, не разглядел, да, трансформаторы тока. Но всё равно правильно, трансформаторы тока и должны быть закорочены. Обозначение обмоток реле, но всё равно, это нагрузка для измерительной цепи. И всё равно вариант 1.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.3.2015, 11:02
Сообщение #3





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 4.3.2015, 9:45) *
Извиняюсь, не разглядел, да, трансформаторы тока. Но всё равно правильно, трансформаторы тока и должны быть закорочены. Обозначение обмоток реле, но всё равно, это нагрузка для измерительной цепи. И всё равно вариант 1.

ТТ (вторичная обмотка) закорачиваются в случае отсутствия подключенной нагрузки: измерительных приборов, реле... А здесь нижним проводником закорочено всё.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 4.3.2015, 16:11
Сообщение #4





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 4.3.2015, 11:02) *
ТТ (вторичная обмотка) закорачиваются в случае отсутствия подключенной нагрузки: измерительных приборов, реле... А здесь нижним проводником закорочено всё.

Это стандартная схема сборки токовых цепей в полную звезду. Нижний провод является фильтром нулевой последовательности. Кто ничего не понимает- лучше помолчать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2025, 11:21
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены