Плита газовая, теплых полов и пр нет. В перспективе будет кондиционер
Планирую сделать так 1. Ввод - С40 - остается на площадке, т.к. он до счетчика. И счетчик тоже 2. Далее ввод ВВГ-3х4 до щитка. Далее возможны варианты 3. В щитке УЗО 40х30мА общее для всех групп 4. С16 - спальня 1 + розетка в зале по ходу линии 5. С16 - спальня 2 + розетка в зале через стену 6 С16 - кухня+зал (выключатель и розетка на одной стене) 7. С16 - коридор+туалет-ванная (свет от двуклавишного выключателя, розетки) 8. С16 - группа розеток на кухне (варочная поверхность, тостер, соковыжималка и пр) 9. С10 - линия на кондей. Че-то много получается. Или лучше диффавтоматы на каждую группу понаставить? |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_Боня_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
а вам когда сдавать если придется -С40 разрешат. (это я так мимо ходом спросил, ради интереса)
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
а вам когда сдавать если придется -С40 разрешат. (это я так мимо ходом спросил, ради интереса) Это вопрос? С40 ТСЖ поставили взамен пакетника при реконструкции щита. Двуполюсный. А после счетчика - 25А стоит. А как с селективностью будет? Вдруг еще и на площадку бегать придется? Кстати, ВВГ на ввод 3х4 достаточно будет? Или лучше 3х6 заложить? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |