![]() ГЗШ в ВУ или в ГРЩ? , Вопрос по разделению PEN и шине ГЗШ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ГЗШ в ВУ или в ГРЩ? , Вопрос по разделению PEN и шине ГЗШ |
![]()
Сообщение
#1
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.3.2015 Пользователь №: 44338 ![]() |
Добрый день всем.
Постараюсь правильно сформулировать вопрос. Есть коттедж. Хозяин коттеджа выбил себе 3 фазы, при условии организации контура повторного заземления по периметру здания. Так же есть условие установки ВУ на столбе, а ГРЩ в здании. Контур заземления будет выполнен стальной полосой 40х4 по периметру, по углам - стальной уголок 50х50х5 Где правильно разделять PEN проводник и где установить шину ГЗШ? В ВУ на столбе и в здание тянуть уже 5-жильным кабелем с раздельными PE и N? Или же в ГРЩ в здании? Организовывать ГЗШ на расстоянии от дома не очень удобно - когда шина в доме, на неё легче завести заземлители коммуникаций и молниеотвод. Но, как я понимаю, разделение правильнее делать на вводном устройстве. Как быть? Сообщение отредактировал KIMI - 3.3.2015, 9:57 |
|
![]() |
||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Обзавите вводным устройством то, что в доме, а то, что на столбе назовите узлом учета и все сразу прояснится.
Вводы водопровода далеко от предполагаемого места ГЗШ в доме? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 3:36 |
|
![]() |