Имеем 90кВт нагрузки (двигатели). Длина питающей линии 340м.
Сейчас запитано проводами 70мм2 (алюм. неизолированные провода по столбам). Конечно имеем очень большую просадку напряжения и сильный нагрев провода. Вместо того чтобы поменять линию, Заказчик в целях экономии хочет использовать еще алюминиевый кабель 95мм2 (нашел у себя на складе), и подключить его в параллель к существующему 70мм2. Вопрос: Чем чревато подключение в параллель кабелей разного сечения? |
|
|
![]() |
2.3.2015, 23:38
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
Спасибо, что обратили на это внимание. Действительно при кз должны сработать оба доп.автомата.
Есть нюансы, которые я не написал ранее, поскольку считал их не очень важнымы: 1. Указанные ранее провода 70мм2 -> на самом деле там соединено последовательно несколько кабелей разного сечения(240мм2, 70мм2, 95мм2), я указал только минимальное сечение. 2. Новая линия 95мм2 прокладывается в земле. При установке только общего автомата есть следующие опасения: - в линии (70мм2) из-за окисления соединений (или плохо поджатых контактов) может появится большое переходное сопротивление - как результат, ток через другую линию может увеличиться и превысить допустимое значение. - провода на столбе по какой-то нелепой случайности могут оборваться / перегореть в месте соединения - опять же потеряем и вторую линию. - стреляет кабель в земле, сработал общий автомат - повреждение кабеля местные электрики не заметили и включили назад сработавший автомат. |
|
|
Igor Kolomio Кабель в параллель разного сечения 26.2.2015, 17:10
S-cream Вопрос: Чем в данном случае отличается замена от н... 26.2.2015, 18:01
Igor Kolomio Цитата(S-cream @ 26.2.2015, 17:01) В... 26.2.2015, 18:52
FRAER По идее ничего страшного, ток распределится пропор... 26.2.2015, 18:32
FRAER Лишнее, я бы не ставил 27.2.2015, 8:44
ez81 Доп автомат крайне не желателен т.к. кз одной лини... 27.2.2015, 14:22
Igor Kolomio ЦитатаДоп автомат крайне не желателен т.к. кз одно... 27.2.2015, 21:43
ez81 Независимый расцепитель оптимальный вариант. 28.2.2015, 9:29
Pantryk ЦитатаНо общий автомат планирую ставить такой, кот... 2.3.2015, 14:50
Pantryk Тогда возможно лучше поставить на каждой линии защ... 3.3.2015, 11:31
Igor Kolomio Больше склоняюсь к подключению двух линий в паралл... 3.3.2015, 13:59
Гость Считаю обязательным защиту каждого кабеля всегда и... 17.3.2015, 9:11![]() ![]() ![]() |
|