Номинал ШИН в ГРЩ

P0rter
сообщение 28.2.2015, 12:13
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 28.2.2015
Пользователь №: 44318



Добрый день.
Есть ГРЩ 2 ввода + 1 секционный. Ввода - 3600А, секционный - 2000А.
Подскажите ссылку на ПУЭ, или другой источник, где есть подтверждение, что сечение шины следует выбирать по номиналу секционного автоматического выключателя. Благодарю

Сообщение отредактировал P0rter - 28.2.2015, 12:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
mr.energo
сообщение 1.3.2015, 10:34
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 6.11.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42345



Цитата(P0rter @ 28.2.2015, 12:13) *
Подскажите ссылку на ПУЭ, или другой источник, где есть подтверждение, что сечение шины следует выбирать по номиналу секционного автоматического выключателя.

Ваш секционный выключатель рассчитан на ток 2000А. Поэтому нет оснований рассчитывать шину на больший или меньший ток. В ПУЭ конкретно на этот вопрос ответа я не видел, слишком уж этот ответ очевиден.
P.S. Вообще-то при сборке всяческого рода щитовых, имеющих секционные выключатели, производители не делают секционные ячейки шинами другого сечения. Вся ошиновка собирается одним сечением. Но в вашем случае действительно вопрос не праздный. Чем собирать планируете: ввод и шины секций - Cu 2х(100х10), а секционный - Cu 100х10?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
P0rter
сообщение 2.3.2015, 20:17
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 28.2.2015
Пользователь №: 44318



Цитата(mr.energo @ 1.3.2015, 11:34) *
P.S. Вообще-то при сборке всяческого рода щитовых, имеющих секционные выключатели, производители не делают секционные ячейки шинами другого сечения. Вся ошиновка собирается одним сечением.


На стоимость щитов подобных токов значительно влияет количество и сечение шины, предусмотренной для сборки устройства. Поэтому избыточность в данном случает недопустима.

Цитата(mr.energo @ 1.3.2015, 11:34) *
Чем собирать планируете: ввод и шины секций - Cu 2х(100х10), а секционный - Cu 100х10?

Обвязку автоматов по рекомендации производителя, а так 3600 - Cu 2х(120х10); 2000 - Cu 100х10.

Собственно интересуюсь этим потому что мои коллеги утверждают, что на ампераж 3600 следует обвязывать только от вводного до горизонта.
Спасибо за ответы, буду изучать ГОСТ

Сообщение отредактировал P0rter - 2.3.2015, 20:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- P0rter   Номинал ШИН в ГРЩ   28.2.2015, 12:13
- - Олега   А то, что в авар.режиме от шины питается не только...   28.2.2015, 12:31
- - P0rter   Это очень важно. Собственно в этом вся суть. Можно...   28.2.2015, 12:57
- - Олега   Через секционный АВ проходит ток только одной секц...   28.2.2015, 13:09
- - P0rter   Примерно так   28.2.2015, 15:37
- - Олега   По-моему нормуль. И нижний кусочек в секц.шкафу мо...   28.2.2015, 18:32
- - mr.energo   Цитата(P0rter @ 28.2.2015, 12:13) Подскаж...   1.3.2015, 10:34
|- - P0rter   Цитата(mr.energo @ 1.3.2015, 11:34) P.S. ...   2.3.2015, 20:17
- - FRAER   В данном случае надо не пуэ читать, а гост на нку   1.3.2015, 11:41
- - ez81   нужно учитывать еще термической ток короткого за...   1.3.2015, 11:45
|- - mr.energo   Цитата(ez81 @ 1.3.2015, 11:45) нужно учит...   1.3.2015, 19:02
- - FRAER   Серия ГОСТ Р 51321, судя по всему   1.3.2015, 19:54
- - ez81   Да и сия продукция подпадает под обязательную серт...   1.3.2015, 19:56
- - FRAER   ez81, уже не нуждается, обсуждалось недавно: http:...   1.3.2015, 19:58
- - Олега   Цитата(FRAER @ 1.3.2015, 19:58) обсуждало...   2.3.2015, 9:32


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 15:59
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены