Добрый день.
Есть ГРЩ 2 ввода + 1 секционный. Ввода - 3600А, секционный - 2000А. Подскажите ссылку на ПУЭ, или другой источник, где есть подтверждение, что сечение шины следует выбирать по номиналу секционного автоматического выключателя. Благодарю Сообщение отредактировал P0rter - 28.2.2015, 12:13 |
|
|
![]() |
1.3.2015, 10:34
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 |
Подскажите ссылку на ПУЭ, или другой источник, где есть подтверждение, что сечение шины следует выбирать по номиналу секционного автоматического выключателя. Ваш секционный выключатель рассчитан на ток 2000А. Поэтому нет оснований рассчитывать шину на больший или меньший ток. В ПУЭ конкретно на этот вопрос ответа я не видел, слишком уж этот ответ очевиден. P.S. Вообще-то при сборке всяческого рода щитовых, имеющих секционные выключатели, производители не делают секционные ячейки шинами другого сечения. Вся ошиновка собирается одним сечением. Но в вашем случае действительно вопрос не праздный. Чем собирать планируете: ввод и шины секций - Cu 2х(100х10), а секционный - Cu 100х10? |
|
|
2.3.2015, 20:17
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 28.2.2015 Пользователь №: 44318 |
P.S. Вообще-то при сборке всяческого рода щитовых, имеющих секционные выключатели, производители не делают секционные ячейки шинами другого сечения. Вся ошиновка собирается одним сечением. На стоимость щитов подобных токов значительно влияет количество и сечение шины, предусмотренной для сборки устройства. Поэтому избыточность в данном случает недопустима. Чем собирать планируете: ввод и шины секций - Cu 2х(100х10), а секционный - Cu 100х10? Обвязку автоматов по рекомендации производителя, а так 3600 - Cu 2х(120х10); 2000 - Cu 100х10. Собственно интересуюсь этим потому что мои коллеги утверждают, что на ампераж 3600 следует обвязывать только от вводного до горизонта. Спасибо за ответы, буду изучать ГОСТ Сообщение отредактировал P0rter - 2.3.2015, 20:29 |
|
|
P0rter Номинал ШИН в ГРЩ 28.2.2015, 12:13
Олега А то, что в авар.режиме от шины питается не только... 28.2.2015, 12:31
P0rter Это очень важно.
Собственно в этом вся суть. Можно... 28.2.2015, 12:57
Олега Через секционный АВ проходит ток только одной секц... 28.2.2015, 13:09
P0rter Примерно так 28.2.2015, 15:37
Олега По-моему нормуль. И нижний кусочек в секц.шкафу мо... 28.2.2015, 18:32
FRAER В данном случае надо не пуэ читать, а гост на нку 1.3.2015, 11:41
ez81 нужно учитывать еще термической ток короткого за... 1.3.2015, 11:45
mr.energo Цитата(ez81 @ 1.3.2015, 11:45) нужно учит... 1.3.2015, 19:02
FRAER Серия ГОСТ Р 51321, судя по всему 1.3.2015, 19:54
ez81 Да и сия продукция подпадает под обязательную серт... 1.3.2015, 19:56
FRAER ez81, уже не нуждается, обсуждалось недавно: http:... 1.3.2015, 19:58
Олега Цитата(FRAER @ 1.3.2015, 19:58) обсуждало... 2.3.2015, 9:32![]() ![]() ![]() |
|