Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Номинал ШИН в ГРЩ

P0rter
сообщение 28.2.2015, 12:13
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 28.2.2015
Пользователь №: 44318



Добрый день.
Есть ГРЩ 2 ввода + 1 секционный. Ввода - 3600А, секционный - 2000А.
Подскажите ссылку на ПУЭ, или другой источник, где есть подтверждение, что сечение шины следует выбирать по номиналу секционного автоматического выключателя. Благодарю

Сообщение отредактировал P0rter - 28.2.2015, 12:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ez81
сообщение 1.3.2015, 11:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



нужно учитывать еще термической ток короткого замыкания, который намного отличается от номинального.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.energo
сообщение 1.3.2015, 19:02
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 6.11.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42345



Цитата(ez81 @ 1.3.2015, 11:45) *
нужно учитывать еще термической ток короткого замыкания, который намного отличается от номинального.

Да и на динамическую устойчивость изоляторы проверять надо. Если ток короткого замыкания посчитан. А это должно быть все отражено в проекте. И сечение шин в том числе. Скорее всего человек, создавший тему, проектировщиком не является (как зачастую и бывает в нашей стране, проектирование конструкции шкафов и распределительных устройств считается проблемой фирмы, которая их собирает), и этих данных у него просто нет. Иначе бы вопрос не возник.
P.S. Проектировщики, прочитавшие мои слова, прошу Вас. не обижайтесь. Вы все нормальные проекты делаете, просто я с ними, к сожалению, не сталкивался.

Насчет ГОСТа реплика верная, но вот я слишком давно сборкой не занимался. Уважаемый FRAER, не напомните номер(а) ГОСТ(ов) по данной тематике? И топикмастеру на пользу пойдет, он как раз "ссылку на источник" просил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- P0rter   Номинал ШИН в ГРЩ   28.2.2015, 12:13
- - Олега   А то, что в авар.режиме от шины питается не только...   28.2.2015, 12:31
- - P0rter   Это очень важно. Собственно в этом вся суть. Можно...   28.2.2015, 12:57
- - Олега   Через секционный АВ проходит ток только одной секц...   28.2.2015, 13:09
- - P0rter   Примерно так   28.2.2015, 15:37
- - Олега   По-моему нормуль. И нижний кусочек в секц.шкафу мо...   28.2.2015, 18:32
- - mr.energo   Цитата(P0rter @ 28.2.2015, 12:13) Подскаж...   1.3.2015, 10:34
|- - P0rter   Цитата(mr.energo @ 1.3.2015, 11:34) P.S. ...   2.3.2015, 20:17
- - FRAER   В данном случае надо не пуэ читать, а гост на нку   1.3.2015, 11:41
- - ez81   нужно учитывать еще термической ток короткого за...   1.3.2015, 11:45
|- - mr.energo   Цитата(ez81 @ 1.3.2015, 11:45) нужно учит...   1.3.2015, 19:02
- - FRAER   Серия ГОСТ Р 51321, судя по всему   1.3.2015, 19:54
- - ez81   Да и сия продукция подпадает под обязательную серт...   1.3.2015, 19:56
- - FRAER   ez81, уже не нуждается, обсуждалось недавно: http:...   1.3.2015, 19:58
- - Олега   Цитата(FRAER @ 1.3.2015, 19:58) обсуждало...   2.3.2015, 9:32