Трехполюсный автомат - как понимать обозначение тока? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Трехполюсный автомат - как понимать обозначение тока? |
| Гость_Counsellor_* |
7.9.2007, 11:26
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Подскажите пожалуйста, как понимается ток для трехполюсного автомата?
Трехфазная сеть, все потребители однофазные, нагрузка распределена по фазам равномерно 35А/30А/32А Нужно выбрать трехполюсный вводный автомат. На автоматах указан номинальный ток - например 40 ампер. Вопрос: это ток для КАЖДОГО из полюсов или суммарный для всех полюсов? Если для каждого - то он будет выключаться при превышении 40А хотя бы на одном полюсе (фазе)? Заранее спасибо. |
|
|
![]() |
30.10.2007, 22:07
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый вечер.
Всё правильно. Конечно для того чтобы определить- какой из полюсов сработал, необходимо прогрузить каждый полюс в отдельности. Но заголовок темы у нас несколько другой, а именно- "Трехполюсный автомат - как понимать обозначение тока?". Исходя из такого толкования вопроса и приведена указанная схема, а собственно электромагнитные расцепители проверяются только при поочередной нагрузке испытательным током каждой фазы (см рис. 28а указанной ссылки), а понять, что подразумевается под величиной самого испытательного тока каждой фазы можно из рисунка, на который и была ссылка, а именно рис. 28б. Кстати, по схеме рис. 28б проводится проверка при одновременной нагрузке всех полюсов. -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
| Гость_ZavGar_* |
31.10.2007, 13:30
Сообщение
#3
|
|
Гости |
|
|
|
Counsellor Трехполюсный автомат - как понимать обозначение тока? 7.9.2007, 11:26
SergAn ЦитатаВопрос: это ток для КАЖДОГО из полюсов или с... 7.9.2007, 14:54
Counsellor Спасибо! 10.9.2007, 8:56
Brill [quote name='SergAn' date='7.9.2007, 1... 15.10.2007, 23:31
Anatoli Я думаю Вы нигде не найдёте ответа что ток указаны... 16.10.2007, 0:22
Brill Цитата(Anatoli @ 16.10.2007, 0:22) Я дума... 16.10.2007, 8:11
ZavGar Цитата(Brill @ 16.10.2007, 8:11) Согласен... 16.10.2007, 11:04
Гость_Марат_* В маркировке любого автомата (1пол или 4пол) указ... 29.10.2007, 11:26
Victor195002 Добрый день.
Я что-то прозевал начало развития дан... 30.10.2007, 8:59
ZavGar Цитата(Victor195002 @ 30.10.2007, 8:59) и... 30.10.2007, 19:06![]() ![]() ![]() |
|