![]() Выбор номинала автомата в квартире со старой проводкой |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Выбор номинала автомата в квартире со старой проводкой |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
У товарища сгорели таки старые автоматы. Проводка алюминиевая, счетчик в квартире, автоматы в подъезде. Вызвали электриков поставить новые.
Попутно выяснилось, что для подключения счетчика использовано нечто вроде ВВГ 4*1,5 Купили автоматы С10 и С16. Электрики сказали, что типа их выбивать будет постоянно, предложили 16 и 25 поставить. Но ведь Iпотр < Iуст и 1,1*Iуст*10 < Iкз, а тут походу даже с такими автоматами второе условие не выполняется. Или все ж таки нужно было 16 и 25 и потом если проводка сгорит сваливать все на ЖКУ? Короче, кого слушать, ЖКУшных электриков или свою P.S. Вопрос риторический, стоит 10 и 16. Сообщение отредактировал Lasser - 28.2.2015, 21:12 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
Нет там электроплиты, 2 группы по комнатам. На одной группе коридор, ванная и комната, в которой только телевизер, на этой группе 10; на другой кухня с микроволновкой и стиралкой, комп, тут стоит на 16.
Вот я и сказал, никак не больше 16, это нашенские электрики предложили ![]() У меня вообще пробки-десятки дома стоят ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Lasser - 1.3.2015, 8:05 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 22:37 |
|
![]() |