Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Выбор номинала автомата в квартире со старой проводкой

Lasser
сообщение 28.2.2015, 21:12
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 331
Регистрация: 22.7.2011
Из: Миасс
Пользователь №: 23682



У товарища сгорели таки старые автоматы. Проводка алюминиевая, счетчик в квартире, автоматы в подъезде. Вызвали электриков поставить новые.
Попутно выяснилось, что для подключения счетчика использовано нечто вроде ВВГ 4*1,5
Купили автоматы С10 и С16. Электрики сказали, что типа их выбивать будет постоянно, предложили 16 и 25 поставить.
Но ведь Iпотр < Iуст и 1,1*Iуст*10 < Iкз, а тут походу даже с такими автоматами второе условие не выполняется.
Или все ж таки нужно было 16 и 25 и потом если проводка сгорит сваливать все на ЖКУ?
Короче, кого слушать, ЖКУшных электриков или свою *опу совесть?

P.S. Вопрос риторический, стоит 10 и 16.

Сообщение отредактировал Lasser - 28.2.2015, 21:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
lanchakov
сообщение 28.2.2015, 22:53
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 402
Регистрация: 22.11.2013
Из: Иваново
Пользователь №: 36683



Я против С25 на розетки.
С10 хотите на свет, а С16 на розетки?
Странно конечно, но у меня дома кондиционер, стиралка, микроволновка, утюг и много чего другого и ничего не выбивает...что я делаю не так? icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 28.2.2015, 23:41
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Цитата(lanchakov @ 28.2.2015, 22:53) *
С10 хотите на свет, а С16 на розетки?

Где ты видел разделение в старых домах?

Автор напиши уж, с электроплитой квартира или с газом, мы же тут не ясновидящие.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lanchakov
сообщение 1.3.2015, 0:29
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 402
Регистрация: 22.11.2013
Из: Иваново
Пользователь №: 36683



Цитата(220v-elektrik @ 28.2.2015, 23:41) *
Где ты видел разделение в старых домах?

Действительно, а ведь и не видел, верно)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Lasser   Выбор номинала автомата в квартире со старой проводкой   28.2.2015, 21:12
- - FRAER   Ставьте 50А, чтоб уж точно не выбивало   28.2.2015, 22:21
- - lanchakov   Я против С25 на розетки. С10 хотите на свет, а С16...   28.2.2015, 22:53
|- - 220v-elektrik   Цитата(lanchakov @ 28.2.2015, 22:53) С10 ...   28.2.2015, 23:41
|- - lanchakov   Цитата(220v-elektrik @ 28.2.2015, 23...   1.3.2015, 0:29
- - razread   ИМХО два С16 нормально. Это если нет разделения на...   28.2.2015, 23:52
- - Lasser   Нет там электроплиты, 2 группы по комнатам. На одн...   1.3.2015, 7:55
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Lasser @ 1.3.2015, 7:55) ...Кстати...   1.3.2015, 9:38
- - Lasser   Частично из-за ПАР-ов сложилось не очень хорошее в...   1.3.2015, 10:22
- - 220v-elektrik   Ну вот другое дело, теперь все стало на места, пус...   1.3.2015, 10:32
|- - Lasser   Цитата(220v-elektrik @ 1.3.2015, 12...   1.3.2015, 10:59
- - roadster   Цитата(Lasser @ 28.2.2015, 22:12) У товар...   6.3.2015, 12:46
|- - Гость сочувствующий   Цитата(roadster @ 6.3.2015, 12:46) Провод...   6.3.2015, 16:18
|- - roadster   Цитата(Гость сочувствующий @ 6.3.2015, 16...   6.3.2015, 21:52
|- - Гость сочувствующий   Цитата(roadster @ 6.3.2015, 21:52) Этого ...   7.3.2015, 8:49
- - Гость_монтажник_*   Цитата(Lasser @ 28.2.2015, 21:12) Проводк...   6.3.2015, 17:57
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_монтажник_* @ 6.3.2015, 17:5...   6.3.2015, 18:46
|- - Roman D   Цитата(Гость сочувствующий @ 6.3.2015, 17...   7.3.2015, 9:23
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Roman D @ 7.3.2015, 9:23) А если з...   7.3.2015, 11:50
||- - Roman D   Цитата(Гость сочувствующий @ 7.3.2015, 10...   7.3.2015, 12:49
|- - roadster   Цитата(Roman D @ 7.3.2015, 9:23) А если з...   8.3.2015, 18:57
- - Костян челябинский   В ПУЭ в главе с таблицами ДДТ есть поправочные коэ...   7.3.2015, 13:04
- - Гость сочувствующий   Цитата(Костян челябинский @ 7.3.2015, 13...   7.3.2015, 14:40
- - Костян челябинский   Цитата(Гость сочувствующий @ 7.3.2015, 17...   7.3.2015, 16:48


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 23:58
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены