Трехполюсный автомат - как понимать обозначение тока?

Гость_Counsellor_*
сообщение 7.9.2007, 11:26
Сообщение #1





Гости






Подскажите пожалуйста, как понимается ток для трехполюсного автомата?

Трехфазная сеть, все потребители однофазные, нагрузка распределена по фазам равномерно 35А/30А/32А

Нужно выбрать трехполюсный вводный автомат.
На автоматах указан номинальный ток - например 40 ампер.
Вопрос: это ток для КАЖДОГО из полюсов или суммарный для всех полюсов?

Если для каждого - то он будет выключаться при превышении 40А хотя бы на одном полюсе (фазе)?

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Victor195002
сообщение 30.10.2007, 8:59
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый день.
Я что-то прозевал начало развития данной темы, и сунулся посмотреть только сегодня. Действительно, с одной стороны вопрос вроде бы очевиден, а с другой- явно нигде об этом не упоминается. Поэтому, не смотря на критику отдельных посетителей форума в отношении ссылок на техническую литературу, я дал ссылку сам себе на три источника (ну прямо обалдеть- как марксизм):

1. ГОСТ Р 50345-99 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХТОКОВ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.
2. В. Н. Харечко, Ю. В. Харечко "Автоматические выключатели", Москва, 2003.
3. А.В. Сакара "Методичекие рекомендации по проведению испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей". Москва, Энергосервис, 2003.

В результате в разделе 9.10 указанного ГОСТа "Проверка характеристики расцепления" читаем:"Ток ... пропускают в течение условного времени (см. 8.6.1 и 8.6.2.1) через все полюса". При этом значение тока связано с номинальным. А схема, приведенная на рис. 28 ссылки 3 показывет, что измерительный ток, напрямую связанный с номинальным значением тока, протекает последовательно через все полюса испытуемого автомата одновременно.
Поэтому вопрос по всей видимости можно считать закрытым: номинальное значение тока относится к каждому полюсу автоматического выключателя. Если нужен текст указанного ГОСТа- могу помочь- пишите.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 30.10.2007, 19:06
Сообщение #3





Гости






Цитата(Victor195002 @ 30.10.2007, 8:59) *
измерительный ток, напрямую связанный с номинальным значением тока, протекает последовательно через все полюса испытуемого автомата одновременно.


Интересное кино.
При такой методике никак не узнаешь, расцепитель какого из полюсов сработал. И работоспособны ли расцепители двух других полюсов. Почему не проверяются полюса порознь (те из них, которые снабжены расцепителями)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2026, 3:31
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены