Подскажите пожалуйста, как понимается ток для трехполюсного автомата?
Трехфазная сеть, все потребители однофазные, нагрузка распределена по фазам равномерно 35А/30А/32А Нужно выбрать трехполюсный вводный автомат. На автоматах указан номинальный ток - например 40 ампер. Вопрос: это ток для КАЖДОГО из полюсов или суммарный для всех полюсов? Если для каждого - то он будет выключаться при превышении 40А хотя бы на одном полюсе (фазе)? Заранее спасибо. |
|
|
![]() |
30.10.2007, 8:59
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый день.
Я что-то прозевал начало развития данной темы, и сунулся посмотреть только сегодня. Действительно, с одной стороны вопрос вроде бы очевиден, а с другой- явно нигде об этом не упоминается. Поэтому, не смотря на критику отдельных посетителей форума в отношении ссылок на техническую литературу, я дал ссылку сам себе на три источника (ну прямо обалдеть- как марксизм): 1. ГОСТ Р 50345-99 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХТОКОВ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 2. В. Н. Харечко, Ю. В. Харечко "Автоматические выключатели", Москва, 2003. 3. А.В. Сакара "Методичекие рекомендации по проведению испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей". Москва, Энергосервис, 2003. В результате в разделе 9.10 указанного ГОСТа "Проверка характеристики расцепления" читаем:"Ток ... пропускают в течение условного времени (см. 8.6.1 и 8.6.2.1) через все полюса". При этом значение тока связано с номинальным. А схема, приведенная на рис. 28 ссылки 3 показывет, что измерительный ток, напрямую связанный с номинальным значением тока, протекает последовательно через все полюса испытуемого автомата одновременно. Поэтому вопрос по всей видимости можно считать закрытым: номинальное значение тока относится к каждому полюсу автоматического выключателя. Если нужен текст указанного ГОСТа- могу помочь- пишите. -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
| Гость_ZavGar_* |
30.10.2007, 19:06
Сообщение
#3
|
|
Гости |
измерительный ток, напрямую связанный с номинальным значением тока, протекает последовательно через все полюса испытуемого автомата одновременно. Интересное кино. При такой методике никак не узнаешь, расцепитель какого из полюсов сработал. И работоспособны ли расцепители двух других полюсов. Почему не проверяются полюса порознь (те из них, которые снабжены расцепителями)? |
|
|
Counsellor Трехполюсный автомат - как понимать обозначение тока? 7.9.2007, 11:26
SergAn ЦитатаВопрос: это ток для КАЖДОГО из полюсов или с... 7.9.2007, 14:54
Counsellor Спасибо! 10.9.2007, 8:56
Brill [quote name='SergAn' date='7.9.2007, 1... 15.10.2007, 23:31
Anatoli Я думаю Вы нигде не найдёте ответа что ток указаны... 16.10.2007, 0:22
Brill Цитата(Anatoli @ 16.10.2007, 0:22) Я дума... 16.10.2007, 8:11
ZavGar Цитата(Brill @ 16.10.2007, 8:11) Согласен... 16.10.2007, 11:04
Гость_Марат_* В маркировке любого автомата (1пол или 4пол) указ... 29.10.2007, 11:26
Victor195002 Добрый вечер.
Всё правильно. Конечно для того чтоб... 30.10.2007, 22:07