Как запустить трехфазный двигатель при помощи ПДУ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как запустить трехфазный двигатель при помощи ПДУ? |
16.2.2015, 18:03
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 9.1.2007 Пользователь №: 8032 |
Здравствуйте! Есть трехфазный двигатель который сейчас запускается через магнитный пускатель. Катушка пускателя 380 В. Как сделать, чтобы запуск и остановка двигателя осуществлялись с ПДУ?
-------------------- ну не электрик я.....
|
|
|
![]() |
24.2.2015, 12:11
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
В том то и дело, что как правило реле для света имеют не отдельный ("сухой") контакт, а коммутируют тот фазный провод, который к ним подходит на нагрузку. И возможно, что силовой элемент не рассчитан на коммутацию индуктивной нагрузки. Можно написать производителю, можно экспериментально - подключить и пару раз включить выключить и посмотреть сгорит или нет (но если не сгорит сразу, то не значит, что потом не сгорит, так что только под вашу ответственность). Но я вообще не стал бы экспериментировать не будучи уверенным, что силовая цепь там отделена электрически от управления. Подключать на 380 не стоит.
Цитата правильно поняли. Так и делайте. Вы советуете человеку подключить реле на то напряжение, на которое оно не рассчитано. Сообщение отредактировал Pantryk - 24.2.2015, 12:12 |
|
|
24.2.2015, 13:22
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 |
В том то и дело, что как правило реле для света имеют не отдельный ("сухой") контакт, а коммутируют тот фазный провод, который к ним подходит на нагрузку. И возможно, что силовой элемент не рассчитан на коммутацию индуктивной нагрузки. Можно написать производителю, можно экспериментально - подключить и пару раз включить выключить и посмотреть сгорит или нет (но если не сгорит сразу, то не значит, что потом не сгорит, так что только под вашу ответственность). Но я вообще не стал бы экспериментировать не будучи уверенным, что силовая цепь там отделена электрически от управления. Подключать на 380 не стоит. Вы советуете человеку подключить реле на то напряжение, на которое оно не рассчитано. электрическая изоляция расчитывается не в притык по напряжению, а до 660В, 1кВ, и т.д. Так что не надо ля-ля |
|
|
arboy Как запустить трехфазный двигатель при помощи ПДУ? 16.2.2015, 18:03
Donh а пульт уже есть? Если есть то просто в разрыв кат... 16.2.2015, 18:35
arboy Спасибо за отклик. Пульта еще нет. А что должен из... 17.2.2015, 8:59
Donh управляемый контакт, это то что включает или выклю... 17.2.2015, 10:23
arboy Спасибо! 17.2.2015, 12:40
arboy Чайник, он и в Африке чайник. Купил ДУ для люстры... 24.2.2015, 10:06
Pantryk У посмотрите сбоку, там должны быть еще контакты о... 24.2.2015, 10:07
arboy Да, вот ещё: Контакты Л1 и С3 соединены на катушку... 24.2.2015, 10:14
Pantryk Это нагрузка 1000 Вт, а напряжение допустимое како... 24.2.2015, 10:40
arboy катушка на 380. А как проверить ПДУ?
Я думал так:... 24.2.2015, 11:05
Donh правильно поняли. Так и делайте. 24.2.2015, 11:44
arboy Если можно понять по фото, сакажите куда какой про... 24.2.2015, 11:57
Lasser Черный провод - на ноль, красный - на фазу 1, белы... 24.2.2015, 12:07
arboy Так-так, уже теплее.
там два черных провода 24.2.2015, 12:11
Lasser Лично мне попадались такие пульты с реле, не встре... 24.2.2015, 12:15
arboy Б на ноль, В на фазу Г на катушку внизу или на Л1?... 24.2.2015, 12:24
Lasser Да, внутри реле.
У вас двигатель включен треугольн... 24.2.2015, 12:26
arboy на звезду 24.2.2015, 12:27
Lasser Тогда вот так
Проверьте без двигателя сначала 24.2.2015, 12:32
arboy Т.е провод А никуда не идет? 24.2.2015, 12:35
Pantryk Раз внутри реле, то можно поэкспериментировать.
Ци... 24.2.2015, 12:37
Lasser Цитата(Pantryk @ 24.2.2015, 14:37) А если... 24.2.2015, 12:42
arboy Мне конечно трудно судить, но я думал что в пускат... 24.2.2015, 12:47
Pantryk "А" это тот же ноль, просто выведенный о... 24.2.2015, 12:55
Lasser Реле внутри блока подает фазу на лампочку, с друго... 24.2.2015, 12:56
arboy Ага , начинаю соображать 24.2.2015, 13:00
Pantryk Цитатарасчитывается не в притык по напряжению
да, ... 24.2.2015, 13:43
arboy А можно как-то проверить этот ДУ на предмет безопа... 24.2.2015, 14:20
Pantryk Производитель вам гарантирует нормальную работу пр... 24.2.2015, 14:28
arboy а если взять пускатель с катушкой на 220? 24.2.2015, 14:31
Lasser В вашем случае пускатель и есть то самое мощное ре... 24.2.2015, 14:33
arboy Пускатель на 220 есть. Какова будет схема его вклю... 24.2.2015, 14:37
Pantryk Откуда ж мы знаем что за реле там воткнута. Произв... 24.2.2015, 14:37
Lasser Если на 220, то подключать катушку просто вместо л... 24.2.2015, 14:40
arboy катушка должна прозваниваться на пускателе? 24.2.2015, 14:45
Lasser Звониться должна, до 500 Ом вроде, точнее не скажу... 24.2.2015, 14:55
arboy спасибо, вечером попробую 24.2.2015, 14:59
Лейба Здравствуйте.
- Получается так, что внутри приёмн... 24.2.2015, 19:25
Lasser При разомкнутых контактах реле на них будет полные... 24.2.2015, 19:28
Лейба Уважаемый, откуда на них будет полные 380 Вольт, е... 24.2.2015, 19:34
Lasser Потому как э.д.с. источника тока не зависит от его... 24.2.2015, 19:36
Лейба Уважаемый, вот у нас розетка 220 Вольт например. В... 24.2.2015, 19:48
Лейба Не случайно чем дальше надо передать электричество... 24.2.2015, 19:50
Lasser По первому и второму пункту - верно абсолютно. По ... 24.2.2015, 19:50
Лейба Один раз я померил напряжение между двумя точками:... 24.2.2015, 19:53
Lasser Напряжение в точке разъединения цепи всегда равно ... 24.2.2015, 20:03
Лейба То - есть Вы отрицаете наличие потерь в линии? Но ... 24.2.2015, 20:20
Lasser Возьмем цепь, состоящую из источника тока с э.д.с.... 24.2.2015, 20:35
Лейба Мысль понятна, но есть такой момент: Обычные прово... 24.2.2015, 20:52
Lasser Давайте прикинем коэффициент потерь, К=Rлинии/Rпот... 24.2.2015, 21:04
FRAER Потери напряжения прямо пропорциональны току, если... 24.2.2015, 21:13
Lasser По закону Ома:
удельное сопротивление воздуха 101... 24.2.2015, 21:15
arboy Ух-ты! Пока меня не было, тут целая дискуссия ... 25.2.2015, 9:13![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 6:02 |
|
|
|
|