Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Частотный привод. Инвертор. , Вопросы и ответы.

Gooddi
сообщение 29.10.2007, 10:18
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 767
Регистрация: 22.6.2007
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872



Всем доброго времени суток.
Предлагаю открыть тепу связанную с эксплуатацией и ремонтом частотных приводов. Подключайтесь.


--------------------
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Gooddi
сообщение 30.10.2007, 10:51
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 767
Регистрация: 22.6.2007
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872



Проработали примерно месяц, но дефект не постоянный, я писал выше что чем больше нагрузка на РП рем стабильнее работа. Я не скажу что у нас слабый кабель заложен от ТП до РП что напряжение сильно падает. На территории завода 4 своих подстанции и нагрузка на них вполне грамотно распределена. Но всеже какието плюс мину 5 вольт дают о себе знать.
Теперь о начинке.
IGBT - SKW15N120
драйвера PC923 (Тоже самые простенькие без каких либо наворотов)
Чипы- Rich Electronics EI MINI V1 F0223D148, TMP87PH47U
DM74LS для семисигментного индикатора. (показывает состояние ПЧ)
Питание на ШИМ UC3844
Еще пара инверторов 4069UB и один операционник LM343M (скорее всего на нем контроль температуры сделан).
Цену не знаю, не думаю что дорогие но это не так важно. Ни кто не собирается нам их покупать на месяц или два. По своим параметрам удовлетворяют полностью. Главное чтоб работали без подобных сбоев. Из всех EI MINI которые у нас есть (штук 10-15) пока только эти 3 повели себя подобным образом остальные работают пока.
Я просто хочу понять как в них реализуется измерение напряжения и тока потому что тр. тока в ни тоже нет. На выходе только дроссели, делителей тоже не видно, и драйвера лишены подобной функции.
Да и в конце концов в обще-образовательных целях.


--------------------
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Gooddi   Частотный привод. Инвертор.   29.10.2007, 10:18
- - Gooddi   Отсюда первый вопрос: Имеем частотный привод EI MI...   29.10.2007, 10:29
|- - v.taradov   Ремонт и модернизация Веспер EI-mini, кому надо за...   1.2.2022, 10:50
- - ИнтСистемс   У одного нашего клиента сдох частотник... ему посо...   29.10.2007, 23:17
- - Gooddi   Я туда первым делом позвонил, вроди как спецы, а т...   30.10.2007, 8:46
- - Гость   1.Сколько времени оно проработало до проявление де...   30.10.2007, 10:11
- - Gooddi   Проработали примерно месяц, но дефект не постоянны...   30.10.2007, 10:51
- - Гость   EI MINI V1 F0223D148 Маркировка списана правильно...   30.10.2007, 14:05
- - Gooddi   Таковых девайсов не имеем. Работают они рятом с дв...   31.10.2007, 12:11
- - Gooddi   фотки ЧП http://flyfolder.ru/3943043 http://flyfol...   31.10.2007, 13:46
- - Gooddi   Вроди бы нашел. Группа резисторов R18-R21. Но это ...   1.11.2007, 14:41
- - Гость   Группа резисторов R18-R21-какая ногаT MP87PH47U Н...   6.11.2007, 10:45
- - Gooddi   Други Класический Fly может кто подскажет зачем т...   5.6.2008, 10:31
- - Гость_Александр_*   AHR транзистор 2SB1197-R   6.6.2008, 12:04
- - technowell   Если частотнику 3 мсяца - он на гарантии. Или тех...   7.11.2008, 14:31
- - сэм   Думаю, такая неисправность может быть из-зи заниже...   26.12.2008, 17:30
- - TSDrive   ЦитатаДумаю, такая неисправность может быть из-зи ...   27.12.2008, 18:25
- - сэм   Чтобы не "думалось на 99проц" подключите...   11.2.2009, 11:29
- - Гость_Alexx_*   У меня на работе та же проблема, только с SEW-ским...   28.2.2009, 21:44
|- - Михайло   Цитата(Гость_Alexx_* @ 28.2.2009, 23:44) ...   1.3.2009, 4:59
- - Гость_Alexx_*   Код ошибки: перенапряжение в звене постоянного ток...   1.3.2009, 19:18
- - Михайло   Ошибка в момент торможения (или в момент снижения ...   2.3.2009, 21:52
- - Гость_Alexx_*   Ошибка появляется во время разгона, или когда двиг...   3.3.2009, 19:28
- - Михайло   Какое напряжение в сети при работе без нагрузки?   4.3.2009, 4:54
- - Гость_Alexx_*   380-410, но не более чем 410. Вообще вырубается пр...   5.3.2009, 21:19
- - Михайло   Думаю помогут гарантийные обязательства производит...   6.3.2009, 21:32
- - Гость_Alexx_*   Да, надо будет попробовать...   6.3.2009, 21:41
- - TSDrive   Схоже на чатотное таможение без "брейка...   11.3.2009, 17:54


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2025, 9:43
Rambler's Top100     