Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Как преобразовать 220В 50Гц в 110В 60 Гц?

Александр_К
сообщение 18.2.2015, 10:19
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 30.10.2014
Пользователь №: 42208



Добрый день народ. Такая ситуация на объекте. Хитровыдуманные снабженцы купили душевые кабины со следующими параметрам Р=1,8кВт, U=110В, f=60Гц.
Как можно их подключить к 220В 50Гц?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shura_with_KINEF
сообщение 18.2.2015, 20:28
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3515
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Выше уже ответили, что нужен стандартный понижающий трансформатор 220/110, на частоту забить. Душевые кабины в бытовку? Сколько штук? Можно один транс на все, мощность транса с учётом коэф.спроса. Проблема в том, что кабинки скорее всего I класса защиты и трансформатор не может быть разделительным (один из выводов вторичной обмотки глухо заземляется и используется как PEN) , т.е. все цепи после трансформатора должны испытываться, исходя из напряжения первичной обмотки, т.е. 220 В. Если бы кабинки имели класс II, т.е. двойная изоляция, трансформатор тогда бы выполнял роль разделительного (выводы вторичной обмотки не соединяются с заземлением и корпусом трансформатора), и ни каких вопросов не было бы вообще, кроме периодической проверки сопротивления изоляции первичной и вторичной обмоток трансформатора, взаимной и на корпус.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 19.2.2015, 13:53
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11249
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Shura_with_KINEF @ 18.2.2015, 19:28) *
кабинки скорее всего I класса защиты.

В особо опасных помещениях? icon_eek.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Александр_К   Как преобразовать 220В 50Гц в 110В 60 Гц?   18.2.2015, 10:19
- - Volt380   а что там в кабине мощностью 1,6кВт???   18.2.2015, 10:31
- - savelij®   ЦитатаКак можно их подключить к 220В 50Гц?Поставит...   18.2.2015, 10:44
- - Shura_with_KINEF   Электрооборудование с такими параметрами не может,...   18.2.2015, 10:55
- - Александр_К   Спасибо за советы!!! Поговорю с ними н...   18.2.2015, 11:26
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Александр_К @ 18.2.2015, 11:26) Сп...   18.2.2015, 13:17
- - roadster   Цитата(Александр_К @ 18.2.2015, 11:19) До...   18.2.2015, 13:38
- - Александр_К   Я точно не в курсе кто именно виноват в заказе, бы...   18.2.2015, 14:54
- - Roman D   Если поискать что-нибудь типа AC to AC inverter 50...   18.2.2015, 19:56
- - Shura_with_KINEF   Выше уже ответили, что нужен стандартный понижающи...   18.2.2015, 20:28
|- - Roman D   Цитата(Shura_with_KINEF @ 18.2.2015, 19:2...   19.2.2015, 13:53
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Roman D @ 19.2.2015, 13:53) В особ...   20.2.2015, 0:38
- - eiwork   понижающий трансформатор   20.2.2015, 22:42
- - socceroleg   Вопрос в тему. Интересует то же самое, как сделать...   14.3.2015, 17:13
- - Гость   чел действительно далек от электротехники и электр...   14.3.2015, 17:33
- - Мастер Джу   Цитата(Гость @ 14.3.2015, 21:35) и ещё, б...   14.3.2015, 18:59
- - Гость   Цитата(Мастер Джу @ 14.3.2015, 18:59) Хи-...   14.3.2015, 19:16