Добрый день народ. Такая ситуация на объекте. Хитровыдуманные снабженцы купили душевые кабины со следующими параметрам Р=1,8кВт, U=110В, f=60Гц.
Как можно их подключить к 220В 50Гц? |
|
|
![]() |
18.2.2015, 20:28
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3515 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Выше уже ответили, что нужен стандартный понижающий трансформатор 220/110, на частоту забить. Душевые кабины в бытовку? Сколько штук? Можно один транс на все, мощность транса с учётом коэф.спроса. Проблема в том, что кабинки скорее всего I класса защиты и трансформатор не может быть разделительным (один из выводов вторичной обмотки глухо заземляется и используется как PEN) , т.е. все цепи после трансформатора должны испытываться, исходя из напряжения первичной обмотки, т.е. 220 В. Если бы кабинки имели класс II, т.е. двойная изоляция, трансформатор тогда бы выполнял роль разделительного (выводы вторичной обмотки не соединяются с заземлением и корпусом трансформатора), и ни каких вопросов не было бы вообще, кроме периодической проверки сопротивления изоляции первичной и вторичной обмоток трансформатора, взаимной и на корпус.
-------------------- |
|
|
19.2.2015, 13:53
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11249 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
кабинки скорее всего I класса защиты. В особо опасных помещениях? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Александр_К Как преобразовать 220В 50Гц в 110В 60 Гц? 18.2.2015, 10:19
Volt380 а что там в кабине мощностью 1,6кВт??? 18.2.2015, 10:31
savelij® ЦитатаКак можно их подключить к 220В 50Гц?Поставит... 18.2.2015, 10:44
Shura_with_KINEF Электрооборудование с такими параметрами не может,... 18.2.2015, 10:55
Александр_К Спасибо за советы!!! Поговорю с ними н... 18.2.2015, 11:26
Shura_with_KINEF Цитата(Александр_К @ 18.2.2015, 11:26) Сп... 18.2.2015, 13:17
roadster Цитата(Александр_К @ 18.2.2015, 11:19) До... 18.2.2015, 13:38
Александр_К Я точно не в курсе кто именно виноват в заказе, бы... 18.2.2015, 14:54
Roman D Если поискать что-нибудь типа AC to AC inverter 50... 18.2.2015, 19:56
Shura_with_KINEF Цитата(Roman D @ 19.2.2015, 13:53) В особ... 20.2.2015, 0:38
eiwork понижающий трансформатор 20.2.2015, 22:42
socceroleg Вопрос в тему. Интересует то же самое, как сделать... 14.3.2015, 17:13
Гость чел действительно далек от электротехники и электр... 14.3.2015, 17:33
Мастер Джу Цитата(Гость @ 14.3.2015, 21:35) и ещё, б... 14.3.2015, 18:59
Гость Цитата(Мастер Джу @ 14.3.2015, 18:59) Хи-... 14.3.2015, 19:16![]() ![]() ![]() |
|