Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Освещение и вентиляция санузла: согласование вкл-выкл , "умный санузел"

moonis
сообщение 16.2.2015, 20:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 16.2.2015
Пользователь №: 44137



Данность
Однофазная сеть переменного тока 220В.
Раздельный санузел с необходимостью сотворить в оном свет и вентиляцию.
С электрикой дружу до первого кз потом долго ругаюсь, иду включать узо…

Надохотелки
1. Два режима освещения:
a. «большой свет» [БС] от выключателя (по мере надобности зашел включил-выключил) раздельно в помещении 1 и 2;
b. «Малый свет» [МС] от датчика присутствия человека (на время пребывания зашел -включился, вышел-выключился, даже можно с задержкой, но не принципиально) раздельно в помещении 1 и 2;
2. 3 режима вентиляции:
a. Постоянная вентиляция [ПВ] при включении БС в помещении и 1 и 2 независимо;
b. Кратковременная вентиляция [КВ] при включении МС в помещении и 1 и 2 независимо;
c. Автономная вентиляция [АВ] от выключателя (по мере надобности зашел включил-выключил);
3. Вся эта лабуда должна работать независимо друг от друга: например, шоб зашел в ванную включил свет включилась вытяжка, но свет в туалете не включался и наоборот и т.д., и т.п.
Раздумья
1. Выбрал вентиль на вытяжку канальный TD160/100 N Silent (всем он красен и смотрится как самолёт и по букавкам в принципе подходит и на прилавке торчит пылится ждет пока потреблядство возьмёт верх), там короче 2 режима скорости: где-то в подкорках возникла мысля, что низя подавать напряжение одновременно на обе клеммы L1 и L2, ведь так?)
2. Коммутацию задумал на реле типа РЭК78/3 и РЭК78/4 ибо на большее познаний не хватило: цена вопроса 5 релюшек ~1000рэ вместе с разъемами на динрейку… кстати, как еще можно эти релюхи запитать? Или динрейку на саморезы к потолку, а к ним релюхи… ибо щиток не предполагается…
3. Набросал схему в сПлане: короче такая идея… или это хрень, а не идея и вся эта лабуда делаются из других зверюшек в магазине электрики?
4. По лампочкам пока мысль встала: хочу диоды… их развелось блин… короче потолок будет опускаться зашиваться панелью пластиковой по центру типа квадратное «окно-люк» закрытое матовым стеклом которое и должно быть светилом МС и БС, концепция блин %)
Прикрепленное изображение

• S1, S3, S5 – выключатели
• S2, S4 – датчики присутствия (ДД-ИК 201 белый IP20 Датчик движения потолочный встр., 1200ВА, угол обн. 120-360, дальность 6м, 220В)
• Rel1, Rel2, Rel3, Rel4, - реле (Реле РЭК78/3 5А 220В АС ИЭК)
• Rel5 – реле (Реле РЭК78/4 5А 220В АС ИЭК)
• La1, La3 – большое освещение помещений 1 и 2
• La2, La4 – малое освещение помещений 1 и 2
• M1 – вентилятор (Вентилятор канальный TD160/100 N Silent, Мощность, Вт-20 или 12, в зависимости от выбранной скорости, Сила тока, А-0,16 или 0,10, в зависимости от выбранной скорости)
• L1 – малая скорость вентилятора
• L2 – большая скорость вентилятора

Сообщение отредактировал moonis - 16.2.2015, 21:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
razread
сообщение 18.2.2015, 18:50
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Согласен есть такой недостаток, но если предположить что вытяжка будет просто включаться от клавиш выключателя, без всяких хитрых схем, где гарантия что пользователь просто не включит одновременно две клавиши?
Но если это принципиально, то схему можно доработать, но скорее всего ещё одно реле нужно будет включить.

Цитата(moonis @ 18.2.2015, 10:26) *
задумка-вопрос в чем: нужно такой источник света шоб он рассеивался над матовым стеклом и давал нечто вроде светящегося квадрата в потолке с различной интенсивностью (от МС и БС) люминесцентны не хочу... хотя наиболее близко к задумке выглядит это
[attachment=37617:kak_usta..._potolok.jpg]


Ну так если этот квадрат просто дизайн, то под него можно просто ленты Led всунуть, длиную (БС), короткую (МС), а длину лент уже подобрать под то на сколько яркие вам нужны БС и МС
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moonis
сообщение 18.2.2015, 18:53
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 16.2.2015
Пользователь №: 44137



Цитата(razread @ 18.2.2015, 21:45) *
Согласен есть такой недостаток, но если предположить что вытяжка будет просто включаться от клавиш выключателя, без всяких хитрых схем, где гарантия что пользователь просто не включит одновременно две клавиши?
Но если это принципиально, то схему можно доработать, но скорее всего ещё одно реле нужно будет включить.

в том то и прикол про клавиши... "штатно" они впаривают переключатель (http://www.promgidroponica.ru/index.php?q=node/916)
а тут нада и разделить свет в помещениях и обезопасить вентиль... ответили с представительства по вентилю:
Цитата
Вопрос по модели TD160/100 N Silent: можно ли ОДНОВРЕМЕННО подавать напряжение 220V на обе клеммы вентилятора LA и LB?

Цитата
Нет, вентилятор выйдет из строя.
Надо нейтраль подключить к клемме N, а фазу на одну из клемм LA или LB (что соответствует высокой или низкой скорости).
Надеюсь, мой ответ придется ко времени.


Best regards,

Smirnov Alexey,
Soler&Palau, Moscow
tel: +7 495 740 84 61
e-mail: asmirnov@solerpalau.com


так что не зря у меня сомнения возникли: нужно исключить подачу напруги на обе клемы вентиля одновременно...пшол пилить схему дальше)

Цитата(razread @ 18.2.2015, 21:50) *
Ну так если этот квадрат просто дизайн, то под него можно просто ленты Led всунуть, длиную (БС), короткую (МС), а длину лент уже подобрать под то на сколько яркие вам нужны БС и МС

именно этот вариант у меня пока как основной,но боюсь что будет полосами, не достаточно рассеивать... и городить по креплению чето нада будет, короче нада пробовать... на первой аще тупо 2 шт илича кину один фиг еще стекло заказывать пока потолок сделаю да вентиль с проводами нада монтировать... до света нада еще делать и делать

Сообщение отредактировал moonis - 18.2.2015, 19:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- moonis   Освещение и вентиляция санузла: согласование вкл-выкл   16.2.2015, 20:38
- - Donh   вы как-то понятней опишите вопрос, а то как-то всё...   16.2.2015, 21:45
|- - moonis   Цитата(Donh @ 17.2.2015, 0:45) вы как-то ...   16.2.2015, 21:54
- - Donh   фаза одна, так что сомневаюсь что вентилятор постр...   16.2.2015, 22:08
|- - moonis   Цитата(Donh @ 17.2.2015, 1:08) фаза одна,...   16.2.2015, 22:22
- - Donh   к реле всё равно доступ должен быть, так что надо ...   16.2.2015, 23:36
|- - moonis   Цитата(Donh @ 17.2.2015, 2:36) к реле всё...   17.2.2015, 7:08
|- - razread   Цитата(moonis @ 17.2.2015, 8:08) лампы БС...   17.2.2015, 11:48
- - razread   Если хотите электронику то всё можно собрать на пр...   17.2.2015, 0:54
- - razread   Вот прикинул вам схемку на скорую руку. Да без рел...   17.2.2015, 23:49
|- - moonis   Цитата(razread @ 18.2.2015, 2:49) Вот при...   18.2.2015, 9:26
|- - moonis   ... Цитата(razread @ 18.2.2015, 2:49) Вот...   18.2.2015, 16:33
- - razread   Согласен есть такой недостаток, но если предположи...   18.2.2015, 18:50
|- - moonis   Цитата(razread @ 18.2.2015, 21:45) Соглас...   18.2.2015, 18:53
- - razread   Кстати по датчику влажности их много есть вот вари...   18.2.2015, 20:05
|- - moonis   Цитата(razread @ 18.2.2015, 23:05) вроде ...   18.2.2015, 20:15
- - razread   Ну значит торопиться не нужно сначала нужно разобр...   18.2.2015, 20:50