Добрый день, коллеги!
У меня в проекте есть цех, по которому нужно проложить 4 кабеля 6 кВ. Существующие кабели похоронены в подпольных каналах и залиты наливным полом. Демонтировать пол никто не даст. По стенам цеха уже навешаны системы вентиляции, освещения, водопровода и лотки с контрольными кабелями. Есть место на стенах под потолком и по фермам перекрытия, но под потолком висит кран-балка. Есть ли какие-то нормативы, которые регламентируют возможность или невозможность прокладки высоковольтного кабеля рядом с кран-балками? |
|
|
![]() |
18.2.2015, 7:50
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 22.8.2011 Пользователь №: 24014 |
Кабели идут от РП до цеховых ТП. ТП снабжаются по первой категории надежности. Помещения имеют категорию Г по пожароопасности, не взрывоопасны.
|
|
|
18.2.2015, 10:32
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3384 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Кабели идут от РП до цеховых ТП. ТП снабжаются по первой категории надежности. Помещения имеют категорию Г по пожароопасности, не взрывоопасны. Вопросы были заданы на предмет, кабели транзитные или относятся к электроустановке здания, поскольку ПУЭ запрещает транзитные кабели во взрыво- пожароопасных зонах любой категории. Я так понимаю, что кабели эти не транзит. Других особых препятствий нет. Сделайте кабели не доступными для прикосновения персоналу, обслуживающего кран-балку и подкрановые пути (короб, лоток). Этого будет более чем достаточно. -------------------- |
|
|
Hoggard Прокладка кабеля 6 кВ рядом с кран-балкой 17.2.2015, 14:34
Pantryk Читайте главу 2.3 ПУЭ 17.2.2015, 14:58
Hoggard В ПУЭ ничего запрещающего по этому поводу не указа... 17.2.2015, 16:46
Shura_with_KINEF Цитата(Hoggard @ 17.2.2015, 16:46) В ПУЭ ... 17.2.2015, 16:50
Pantryk Возможно в тему про кран ПУЭ 2.1.53, 2.1.54, но эт... 17.2.2015, 17:01
Hoggard Спасибо большое! 18.2.2015, 10:49
mr.energo ПУЭ, пункт 2.3.134 гласит:
"Кабели (в том чис... 18.2.2015, 17:56
eiwork Снаружи в лотке неперфорированном с крышкой. 22.2.2015, 14:51
димитри проложить можно как угодно и где угодно а если он ... 27.2.2015, 21:53![]() ![]() ![]() |
|