Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение ТЭНов.

nicotino
сообщение 17.2.2015, 18:19
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 26.1.2014
Пользователь №: 37847



Увидел такое подключение ТЭНов на 220В к трехфазной сети.
Прикрепленное изображение


Как оно работает, и каким образом ТЭНы не сгорают?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shturman1
сообщение 17.2.2015, 18:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



ТЭНы соеденены в звезду по три тена на фазу. ТЕНы соединяються на каждой фазе паралельно. На каждом ТЕНе напряжение 220 В так что все нормально
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.2.2015, 19:29
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11230
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Shturman1 @ 17.2.2015, 17:32) *
На каждом ТЕНе напряжение 220 В так что все нормально

...до тех пор, пока один из тэнов не перегорит...
Между центром "звезды" и нулём можно поставить лампочку или реле: они будут сигнализировать об выходе тэна из строя. Если это не подходит, то можно сделать три отдельные "звезды", не соединяя их центры: тогда при сгорании любого тэна остальные в фазе за ним не потянутся.

Сообщение отредактировал Roman D - 17.2.2015, 19:36


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2025, 0:12
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены