Трехполюсный автомат - как понимать обозначение тока?

Гость_Counsellor_*
сообщение 7.9.2007, 11:26
Сообщение #1





Гости






Подскажите пожалуйста, как понимается ток для трехполюсного автомата?

Трехфазная сеть, все потребители однофазные, нагрузка распределена по фазам равномерно 35А/30А/32А

Нужно выбрать трехполюсный вводный автомат.
На автоматах указан номинальный ток - например 40 ампер.
Вопрос: это ток для КАЖДОГО из полюсов или суммарный для всех полюсов?

Если для каждого - то он будет выключаться при превышении 40А хотя бы на одном полюсе (фазе)?

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Марат_*_*
сообщение 29.10.2007, 11:26
Сообщение #2





Гости






В маркировке любого автомата (1пол или 4пол) указывается ток одного полюса.
Это 100%.