Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

опять TN-C,TN-C-S

Гость_mihailoff_*
сообщение 27.10.2007, 15:43
Сообщение #1





Гости






а где и кто определяет систему C,S,илиC-S.может по балансовому разограничению.?например системаTN-S перед тем как стать такой она была TN-C(от подстанции до ГРЩ).А от ТП до розетки называется TN-C-S?правильно понимаю,или систему определяют только для данной организации?,например офис который питается от щита с отдельной зазем шиной TN-S
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 29.10.2007, 11:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18557
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Мне видится, что система является системой только при рассмотрении ее в целом, от ТП до потребителя. А кусками это уже и не система. Может подсистема. При соблюдении необходимых сечений деление PE и N может случиться и на кухне. И вся система обзовется TN-C-S
"В таком случае разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники в системе TN-S должно быть выполнено также за трансформатором тока". Заметьте название TN-S оставлено.