фазировка , не получается |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
фазировка , не получается |
25.10.2007, 18:56
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 19.8.2007 Пользователь №: 9234 |
здравствуйте.возникли сложности при фазировке между собой двух секций 04кВ на ТП(каждая питается от соотвествующих секций ГПП через тр-р 6/04 кВ)т.е. лампа УННа двуполюсного горит при всех комбинациях соединения фаз этих секций.нейтраль
изолированная.кто знает из-за чего так может быть? |
|
|
![]() |
19.1.2015, 14:51
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Вам надо не фазировку двух вводов делать, а чередование фаз определять. Это можно делать независимо для каждого источника. Вам не надо чтобы фазы совпадали, вам нужно чтобы от каждого источника они чередовались в одном направлении. А вот когда надо два трансформатора от разных источников в параллель включить, или когда надо переключить источник без потери напряжения на выходе, тогда нужно чтобы фазы двух источников совпадали, что не всегда возможно принципиально.
Вам нужно включить один ввод и посмотреть в нужную ли сторону крутятся двигатели. Если нет, то поменяйте две фазы местами. Потом включаете второй ввод вместо первого и аналогично проверяете вращение. Цитата "из-за другого индуктивного сопротивления сети фазировка поплывет", можно поподробнее? Когда у вас есть две линии запитанные пусть даже от одного источника, но при этом эти линии имеют разную длинну, а соответственно и разное индуктивное сопротивление, то напряжения на конах этих линий будут иметь постоянный сдвиг фаз (как время развития периодического процесса) между одноименными фазами (как название токоведущей части). |
|
|
16.2.2015, 19:55
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Когда у вас есть две линии запитанные пусть даже от одного источника, но при этом эти линии имеют разную длинну, а соответственно и разное индуктивное сопротивление, то напряжения на конах этих линий будут иметь постоянный сдвиг фаз (как время развития периодического процесса) между одноименными фазами (как название токоведущей части). Бред... Это будет справедливым в том случае, если длина линии будет соизмерима с длиной волны... При 50 Гц сети, речь будет идти про тысячи километров... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
mihailof фазировка 25.10.2007, 18:56
Евгений Надо замерить напряжение по фазам. Похоже разный у... 25.10.2007, 21:23
Гость_Ринат Посмотрите группы соединения обмоток тр-ров, конкр... 26.10.2007, 9:29
mihailof Цитата(mihailof @ 25.10.2007, 19:56) здра... 26.10.2007, 12:44
Anatoli Это разные групы соединения обмоток, у нас такое н... 27.10.2007, 0:01
gomed12 Цитатанаверное это так и останется тайной.воощем н... 28.10.2007, 17:52
SergAn Цитатанаверное это так и останется тайной.воощем н... 1.11.2007, 11:42
Andrey Izh Чтобы решить, в чем дело, нужно взять двухлучевой ... 15.11.2007, 10:19
channa а у нас случилась такая проблема сегодня при фазир... 9.5.2014, 22:28
ЛЕША 1. На вводе от тр-ра каждой секции линейное напряж... 10.5.2014, 5:02
Гость Гляньте на страничку http://dororz.ru/cons_23_2.ht... 11.5.2014, 9:28
Гость_Александр_* Здравствуйте! У меня похожая с вами проблема. ... 17.1.2015, 9:26
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Александр_* @ 17.1.2015, 9:2... 17.1.2015, 13:15
Гость_Александр_* Цитата(Гость сочувствующий @ 17.1.2015, 13... 17.1.2015, 14:52
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Александр_* @ 17.1.2015, 14... 17.1.2015, 15:23
ez81 нет, ибо не знаете фактическое чередование на тп1 ... 17.1.2015, 11:28
Pantryk А зачем фазировать вводы на КНС? Тут не такая техн... 19.1.2015, 9:40
Гость сочувствующий Цитата(Pantryk @ 19.1.2015, 9:40) А зачем... 19.1.2015, 13:15
Гость сочувствующий Цитата(Pantryk @ 19.1.2015, 14:51) ...
Ко... 19.1.2015, 16:01
Pantryk Чтобы ощутить сдвиг в 30эл.градусов нужно разницы ... 17.2.2015, 14:44
VladimirCDS Уважаемые господа.
Апну тему.
Есть 2-х трансформат... 4.4.2016, 9:08
ЛЕША У Вас по ВНи НН как трансформаторы подключены? Каб... 4.4.2016, 13:41
VladimirCDS Цитата(ЛЕША @ 4.4.2016, 22:41) У Вас по В... 6.4.2016, 9:38
Гость Если трансформаторы одинаковые, то Д/Y нужно фазир... 22.7.2016, 21:55![]() ![]() ![]() |
|