![]() Прокладка кабеля 4х120 по потолку. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Прокладка кабеля 4х120 по потолку. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 9.12.2014 Пользователь №: 42867 ![]() |
Вообщем имеется небольшой завод, ввод от ктп выполнен 2мя кабелями 4х120, эти два кабеля заходят на ВРУ с ВРУ идет на РП и с РП расходится двумя ветками по 4х120 по предприятию. Вопрос в следующем: как осущиствить монтаж кабеля 4х120 алюминевого в легкой броне, по стенам и потолку? По ПУЭ вроде как сказанно что по эстакаде и в земле, но тут необходимо прокинуть по потолку(6 метров высотой). Возможно ли это по лоткам или каким то кабельным стойкам? на сколько это сложно?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Интересно почему не примут? Какие нормы я нарушил проложив так кабель?
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Интересно почему не примут? Какие нормы я нарушил проложив так кабель? А Вы сравните, сколько опорных точек для кабеля получается на лотке лестничного типа и сколько у Вас, в предыдущем посте Вы написали "Через каждый метр примерно". А в лотке примерно 3-4 точки на метр. При Ваших растояниях возможна деформация оболочки кабеля (с вытекающими последствиями) под собственным весом. Естественно это может произойти с течением времени. Ваш способ напоминает открытую прокладку кабеля непосредственно по основанию с креплением скобами, но скобами крепят с меньшими расстояниями между ними. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.."Через каждый метр примерно". А в лотке примерно 3-4 точки на метр. При Ваших растояниях возможна деформация оболочки кабеля (с вытекающими последствиями) под собственным весом. Естественно это может произойти с течением времени.. Еду в метро, смотрю на кабели по стенам тоннеля, переживаю сильна-сильна, как бы со временем не провисли под собственным весом, хоть вылазь, да стойки дополнительные ставь через 0,25м. Хотя взглянул в А-168, вроде как метр там на прямых уч-ках.. Сообщение отредактировал Олега - 16.2.2015, 0:39 |
|
![]() |
||
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Цитата видел, но видеозапись не велась, не было в те времена такой. Думается фантазии. Может интернет поможет ? Да устранением распиздяйства на своём рабочем месте! Прошу прощения у модераторов за ненормативную лексику ![]() ps Да, и типовики надо бы подшаманить. Искоренять так полностью. Сообщение отредактировал Олега - 16.2.2015, 11:01 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |